只看该作者 108楼 发表于: 2012-05-15
个人觉得施工图审查的原则就应该按规范的条文规定及条文说明来判定,不能因为工程小就放宽或超越,如果按规范审图出现了问题无非两点,其一规范定的不严密、其二对规范理解错误。前一原因需要修改规范,后一原因审查人员需加强学习,大部分应该是第二个原因,拿出条文是可以反驳讨论的。如果抛开规范条文讨论审图对错将失去原则和依据。
离线g12135546

发帖
268
土币
603
威望
10
原创币
0
只看该作者 109楼 发表于: 2014-11-17
离线qq497203578

发帖
75
土币
57
威望
0
原创币
0
只看该作者 110楼 发表于: 2018-10-26
施工图审查过松,也有害的.我们这地方就是,做个什么样的报告.都能过关.天长日久,也害了勘察技术人员.,弄得大家也不学习,也不看规范,工作随意做.后来到外面做勘察工程就很不适应了.
离线muyu123456

发帖
355
土币
7606
威望
1330
原创币
0
只看该作者 111楼 发表于: 2020-02-03
dbcdbc颜值有理
离线mychxx

发帖
283
土币
434
威望
84
原创币
0
只看该作者 112楼 发表于: 2020-11-16
回 郭书泰 的帖子
郭书泰:比如,勘探孔深度一般按基础宽度确定,在某北方非软土地区,当某单层厂房跨度25m,高度7.5m ,拟采用筏板基础,基础宽度33m.,基础埋深2.5m,地面下10m之内为卵石与砾石交互成层,之下无软弱下卧层。按当地经验公式,深度系数取1.3, 即控制性孔深度应为1.3*33+2.5=45.4(m)。这个 .. (2008-04-21 17:26)  H{uR+&<  
^vZu[ m  
我觉得这是对规范理解有偏差,对于勘察深度规范规定了1-5条,其中关键点在于1勘察深度应能控制地层,2有变形验算地基满足变形验算,并深入稳定分布地层3,满足抗浮要求,4,5是针对特例情况,规范写的很明确,也很严谨。至于阀板基础,阀板遍布整个构筑物底部,显然不能简单按整个阀板宽度来确定孔深,而是结合组成阀板的梁的跨度,按照规范1-5条来确定深度