学习了。汇总一下。 AH(O"v`
野外描述遇到的问题汇总
K{00 V#
一、1.从外表上看到的土的颜色,在很大程度上反映了土的固相的不同成分和不同含量。红色、黄色和棕色,一般表示土中含有较多的三氧化二铁,并说明氧化程度较高。黑色表示土中含有较多的有机质或锰的化合物;灰蓝色和灰绿色的土一般含有亚铁化合物,是在缺氧条件下形成的;白色或灰白色则表示土中有机质较少,主要含石英或高岭土等粘土矿物。当然,湿度会影响土的颜色的深浅,风干的土的颜色比较浅。但是一般描述的土是在潮湿状态的颜色。 i#~1|2
2. 切面光泽度:黏土光滑、细腻,没有砂面。粉质粘土的切面不是很光滑、细腻,有的可以看出粉沙的存在。黏土韧性高于粉质粘土,在手掰的时候有明显的感觉,在掰的过程中会有种藕断丝连的感觉。在快断开的时候紧接着又有种突然断开的感觉。当土被掰断的瞬间,很突然的断开,不象粉质粘土,粉质粘土的断开的很均匀的。黏土的颜色多深于粉质粘土。却土的均匀性较好。不象粉质粘土,含水量偏高、混砂、与粉土不均匀产出等。 -=]LQHuQ
3.填土和原状土的现场鉴别:从颜色上素填土偏暗或黑,土较松散,闻气味,填土多多少少会有点腐臭味的,存在水痕,填土力学强度差;粘性土偏黄或红,土较密实,粘性土裂隙面一般较规则,天然沉积粘性土强度高。二是:素填土含有杂质,粘性土较纯,只含氧化铁、铁锰质等,三看层理,四是填土近期堆积(了解原始的地形图及访问当地的人确认,最好调查堆积时间),含植物根茎。填土其工程性质主要怕填筑时间短,密实程度不均匀对工程影响,填筑10年以上一般都密实了,承载力尚可。土样浸入水中,一般来说填土大部分会变得稀软,其中所含的杂质(生活垃圾、建筑垃圾之类的)会在水中单独出现。还可以现场搓条,湿土的时候填土能搓成3MM条(杂质较少),但是很容易断。 7TQh'j
二、我是作软土地基勘察的比较多,我在这里仅对软土的层理构造说下看法: 5}4MXI4
要想看软土的构造,要用岩芯管取芯,用土皮或刀片将土沿深度方向切入一部分,再用里掰开土体,使土体成为两半,这样土体层理、或是鳞片,以及层理厚度,就很清楚的看到,由于手里没有图片,也就不发图片了,层理构造的话,层面一般很平滑,层面一般含粉砂或云母碎片,鳞片,那断面很像鱼鳞, &sx|sLw)
fV.43E
碎石土的密实情况可以从两个方面来看,一是钻进情况,看钻杆跳动情况,和进尺情况,跳动很厉害,进尺很快,那肯定是松散到稍密的。 二看孔壁情况,要是塌孔厉害,钻杆老是下不到原来深度,说明也是松散或稍密的。 zA/W+j$:
三、对于花岗岩地区,对于风化岩的化风主要从几个方面入手: Pk; 9\0k7
1、采用标贯测试标定,这是最有效的方法,30~50击为全风化,大于等于50强风化,小于30可定为残积土(一般为粘质砂土或砂质粘土),同时可仔细观察标贯样进行肉眼鉴定。 +C)auzY7N
2、如果用冲击钻进,一般弹锤较厉害进尺很困难时则已经进入强风化(20~30cm),全风化有弹锤单仍可进尺。地下水对风化岩强度影响较大,需要注意。 ]41G!'E=
3、如果采用回转转进,判断起来比较困难,由于强风化面以上进尺较快,而且很难取到岩芯,一不小心就会漏过。一般是观察进尺速度、岩粉,通过停水干捎取芯观察。强风化一般可取到块状的岩芯,锤敲易碎;中风化呈短柱~柱状,观察节理裂隙及充填等;微风化用合金钻头进尺较慢,响声明显,岩芯呈长柱状。 "Rp ]2'?
4、地区经验对各风化带厚度、软弱带分布、断裂带都很重要。 1% )M-io
四、 比较浅的土层可用轻型触探加洛阳铲,探杆下降30cm,击数小于20击可判为软塑,大于20击可判为可塑,当轻型触探钻到岩层时,落锤跳动强烈,声音清脆。之后使用洛阳铲加以验证。 wzMWuA4vX
五、道路设计中,从结构设计人员的角度,提出了完善岩土工程勘察报告的若干建议,供岩土工程勘察界参考。 VM3H&$d(h
关键词 结构设计 岩土工程 =;3|?J0=
勘察报告岩土工程勘察与结构设计是建筑设计过程中的两个不同阶段。岩土工程勘察报告是结构设计的重要依据,所以岩土工程勘察报告的质量直接影响到结构设计的质量。建筑结构设计人员都希望勘察资料数据准确、结论可靠,符合工程及现行岩土工程勘察规范的要求。本文从结构设计人员的角度,就完善岩土工程勘察报告提出若干建议,供岩土工程界参考。 32IN;X|
b+M[DwPw
1 勘察报告对地质的评价应符合有关地基基础设计规范的要求 yf=ek==
s geP`O%
勘察技术人员不但要具有本专业的知识,还应熟悉地基基础设计的有关规范,以满足结构设计对勘察产品的要求。 XfxNyZsy&>
t747SZWgB
1.1 了解各种桩型的特点及适用范围 j1>77C3
x./jTebeO
(1)《某市建筑桩基设计与施工细则(2001甬DBJ02-12)》规定:对φ377沉管灌注桩,要求入土深度不得超过28m,单桩承载力特征值不超过400kN,φ426沉管灌注桩,要求入土深度不得超过32m,单桩承载力特征值不超过500kN。如果在勘察报告的建议中,沉管灌注桩的桩长及单桩承载力超过了以上范围,就不符合细则的要求。新的某省标准《地基基础设计规范(DB33/1001-2003)》,从2003年10月开始施行,对沉管灌注桩的桩长有了明确的规定,因此,勘察报告须符合规范要求。 =P+S]<O
`q exEk@S
(2)下列范围不宜使用预应力管桩:①桩穿越深度范围内分布有埋深较浅不适宜作持力层且管桩又难以贯穿的坚硬夹层;②管桩难以进入的岩面埋藏较浅且倾斜较大;③持力层层面为中硬土或坚硬土、层顶面起伏变化较大,且持力层的上覆土层较为松软,桩长难以控制。 V_(?mC
G<