在云南做过一个类似的工程。
基岩顶面埋深0-6米。设计院设计的Lmin=7m,D=1.2m。
第一片区的施工那个难做啊···建设起来太痛苦~~~施工成本也很高。很多桩都是一米一米爆破下去的。
第二片区施工的时候,甲方不干了,把地勘单位和设计单位拉来骂了一顿~~设计叫我们改资料(我汗!)做成浅基础~我们不同意。甲方又天天在那骂人。
地勘和设计方都受不了。最后协调下来,采用“刚性基础”,持力层统一为中风化灰岩,破坏形式考虑为基础结构破坏或者是基岩抗压/抗剪破坏。通过垫层来调节差异沉降,通过圈梁调节整体刚度。反正说了一大堆~~~
最后得出一个结论,采用大直径短桩做基础。终于通过审查·~~~
会后,一起吃饭,某专家酒后点评~~~“就是个墩基础嘛,搞那么复杂做什么。你们设计院也是,有地区经验不用,还搞那么复杂。以后要多和我们本地设计院沟通嘛”