1.从地层沉积一般规律上来说,下层土年代老,固结充分,密实,即使是厚层均质土,深个10m围压大的就不是一点半点;
2.从另一个方面 来说,下部土层围压大,桩端要想破坏它,也越困难,根据力学( 好像是强度破坏)理论,三维受力的情况下,强度将大大提高.
从这2条看,我赞同较深的桩,个人认为除非有较好细砂以上地层,灌注桩不要少于20m长度.
3.对业主及其他外行和半外行来说,桩端土不好同时桩又短,心里不踏实.其实对设计来说,也经常有这种想法,就好像说"嘴上无毛,说话不牢",道理类似.这纯粹是心理因素.
4.我对大家说得"桩侧土先于桩端土发挥,长桩可能下部的侧阻和端阻都不发挥"的说法表示怀疑,个人认为,对于灌注桩这种刚性桩,因该是偏向于同时发挥作用.
5.大直径的桩的经济效率比800径桩的没的比,扩大直径不是个好办法,还不如增加桩数.如果真到了桩都没地摆了,那就再增加桩长.
6.我对"短桩较长桩好施工"的说法有不同意见,先不说特别深的,常见的50m和20m的桩,我愿意施工50m的.第一,桩头浪费少,第二,钻机少搬家,第三,少等混凝土,一个桩经常要等两三个小时的.第四,桩总数量少了,测量,控制质量,资料报验都少了,呵呵.
7.如果1m以下为厚卵石,我觉得还是挖了换填吧,盖30层都没事.
8.总的来说,这个问题比较复杂,简单说谁也说不明白,但是可以吸收别人的思想.
个人认为硬桩端很重要,当然如果要到80m找桩端我肯定不干.桩的深度也很重要,如果80m以下都是较软的土,那么我选择打50m的摩擦桩,而且桩径要小,800的就够了.如果20m有稳定的细砂,那我选20m长的桩.如果10m有较稳定的砂,但下面5米就是较差的土,我不用10m的砂,除非CFG桩.