论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 56389阅读
  • 152回复

承载力修正时基础埋深取多少? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wang489752

发帖
783
土币
7763
威望
2707
原创币
0
只看该作者 132楼 发表于: 2012-08-15
规范说的很明确,在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但在上部结构施工后完成时应从天然地面标高算起!!!
离线fengyycn

发帖
151
土币
1118
威望
8
原创币
0
只看该作者 133楼 发表于: 2012-08-15
填土未经压实,为欠固结土,肯定不能按10m计算深度修正,个人建议取1+9*0.5m大概深度进行修正。
离线soiltec

发帖
49
土币
66
威望
0
原创币
0
只看该作者 134楼 发表于: 2012-08-16
路过,学习了
离线sddplcx

发帖
1225
土币
34
威望
68
原创币
0
只看该作者 135楼 发表于: 2012-08-28
基础施工前填筑,应算10米才对。
离线范高三

发帖
42
土币
941
威望
0
原创币
0
只看该作者 136楼 发表于: 2012-10-17
扯蛋的问题
离线一曲红绡

发帖
642
土币
3113
威望
4
原创币
0
只看该作者 137楼 发表于: 2012-10-18
多多讨论总是会有收获的。。。
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线lvboyun

发帖
14
土币
41
威望
1
原创币
0
只看该作者 138楼 发表于: 2012-10-24
学习下.............

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 139楼 发表于: 2013-01-22
从地基破坏极限状态看这10M应该还是有效的,但是修正这么多以后,从地基变形角度看,基础底部压力大大增加,10M修正如果全部算进去的话,地基应按变形控制设计;还有一个问题上部9M填土完成后,地基持力层的状态必然改变,持力层土固结是否完成?,压缩模量取值应重新考虑?荷载变形曲线也会改变?这种情况比较特殊,可能需要重新勘察,在原来基础上简单的考虑深度修正可能不是很恰当。

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 140楼 发表于: 2013-01-22
如果持力层土固结基本完成,勘察后,10M应该可以修正,但是要变形控制设计。
离线feifei2010

发帖
130
土币
10242
威望
29
原创币
0
只看该作者 141楼 发表于: 2013-03-10
当然10米,规范上的意思也是这样
离线wwq19820125

发帖
99
土币
1124
威望
45
原创币
0
只看该作者 142楼 发表于: 2013-03-13
一楼的很有说服力,高大钊先生也是这么认为的!
离线xjncumt

发帖
269
土币
271
威望
308
原创币
0
只看该作者 143楼 发表于: 2013-05-15
根据《建筑地基基础设计规范》中,先填土,后建设建筑物时,深度修正应以目前地表为准,故应为10m。
做一个老实岩土人...
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站