登录注册
UID:286529
UID:163488
UID:174643
mousevcat:赞同! ZH Q?{" 超张拉到1.1倍设计值,以及直接张拉到设计值都是可行的,因为实际施工过程中,最后锁定的时候都有30%-40%的预应力损失,所以实际锁定值跟规范要求的0.5倍-0.65倍设计值效果是一样的。 (2009-12-28 08:50) ??/bI~Sd
UID:220759
UID:245601
UID:74687
wujiawu:既然是桩锚支护,当然是要求两者协调工作,如果把锚杆加到100%,土体变形后势必会使锚杆处于超限状态,而此时桩的受力很小,无法协调工作,发挥桩的潜能。 (2010-10-09 10:55) Rm3W&hQ
UID:145141
appleomyeye:这个帖子是个十分有意义的帖子,关于计算过程中锚索预加力到底该如何施加,计算完成以后,锁定值该如何去取,一年多来我一直在各种场合找各种机会请教各种专家,但是最后都没有得到一个十分明确的答案。锚索的锁定值在规范里边已经有要求了,但是计算时候预加力怎么施加,一直不明 .. (2013-07-31 19:50) Qt"jU+Zoy
UID:170996
appleomyeye:这个帖子是个十分有意义的帖子,关于计算过程中锚索预加力到底该如何施加,计算完成以后,锁定值该如何去取,一年多来我一直在各种场合找各种机会请教各种专家,但是最后都没有得到一个十分明确的答案。锚索的锁定值在规范里边已经有要求了,但是计算时候预加力怎么施加,一直不明 .. (2013-07-31 19:50) p?s[I)e
UID:1410
UID:328988
UID:178040
https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号
工业和信息化部备案管理系统网站