只看该作者 181楼 发表于: 2009-06-25
我们以前在西四环做过一个工程,从地面三米以下全是卵石,基坑深度15m,无地下水,这是我们的设计方案:
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线王羽

发帖
182
土币
537
威望
580
原创币
0
只看该作者 182楼 发表于: 2009-06-25
看的不是很清楚,就是到了卵石了,我们土钉设计长度均为4m,按1:0.4放坡,当时是冬季施工,到了下面,有的也就打了2m多,工人后来都改用铁锹挖了,有些孔都是向上得了! VHihC]ks,  
卵石的自立性以及稳定性是很好的!
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线bitao7625

发帖
123
土币
308
威望
175
原创币
0
只看该作者 183楼 发表于: 2009-06-25
直接打,但是有点困难。
离线heromilan

发帖
12
土币
135
威望
111
原创币
0
只看该作者 184楼 发表于: 2009-06-26
如果有放坡空间,还是可以采用所谓的土钉墙,上部土层尽力土钉长一些,下部卵石层最好少扰动,但是一定要喷好层面。
好好学习,天天向上。
离线zguangcen

发帖
374
土币
1823
威望
3401
原创币
0
只看该作者 185楼 发表于: 2009-06-26
有矛盾吗
离线zguangcen

发帖
374
土币
1823
威望
3401
原创币
0
只看该作者 186楼 发表于: 2009-06-28
    
离线jiangjiangsu

发帖
108
土币
204
威望
647
原创币
0
只看该作者 187楼 发表于: 2009-06-30
            
离线nanfangdehai

发帖
612
土币
743
威望
1857
原创币
0
只看该作者 188楼 发表于: 2009-06-30
引用第14楼gyf1215于2009-02-23 17:06发表的  : F4$9r^21r  
搂主提的这个问题很有意思,不过已经有几个网友说了解决办法。最典型的工程实例多集中在成都,从上世纪90年代开始,成都四海岩土公司与总参工程兵三所合作采用喷锚支护(现在也叫土钉支护)在成都成功的完成了大量的深基坑支护工程,其中最深的基坑大约开挖了20余米。其采用的施工方法就是把钢管击入到卵石层中,然后及时注浆对深部卵石层固结并提供抗拔力,其主要的受力结构应该是锚杆+外壁的喷射混凝土面板,原理与隧道施工中的新奥法一致。所谓的自进式锚杆是过去的铁道部隧道工程局推出的一项锚杆施工工法,与成都地区普遍使用的气动冲击器原理一样。 {sF;R.P&r  
@dc4v_9  
=3|5=ZU034  
就是空压机打么    说得这么难
离线winyoung

发帖
254
土币
8775
威望
2082
原创币
0
只看该作者 189楼 发表于: 2009-07-01
学习中
离线zguangcen