论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 111231阅读
  • 237回复

[热点探讨]计算桩侧阻力忽视水文地质条件? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线林海雪狼

发帖
114
土币
2217
威望
3
原创币
0
只看该作者 216楼 发表于: 2015-11-20
个人观点:勘察报告中提供桩侧阻力数值一般都是规范建议值中的偏低值,而规范建议值则是相对偏保守的,因而在一般地质条件下在计算单桩承载力时,可以不考虑水文地质条件对桩侧阻力的影响。
三十年来寻刀剑,几回落叶又抽枝。自从一见桃花后,直至如今更不移.
离线zongxiangsjl

发帖
111
土币
116
威望
2
原创币
0
只看该作者 217楼 发表于: 2016-01-08
摩阻力本身也与地下水有关的
离线ldboyzhxj

发帖
96
土币
888
威望
23
原创币
0
只看该作者 218楼 发表于: 2016-03-16
个人认为,一般情况不考虑地下水影响。原因如下:对于细粒土,地下水的影响相对的比较大的,侧阻力与端阻力的值是按照状态(坚硬~流塑)取值的,也就是说,已经考虑了地下水的因素。对于粗粒土,地下水的影响就可以忽略不计了,同样侧阻力与端阻力的值与土的密实程度有关,规范中已经体现了。故可得出结论,侧阻力与端阻力的值再无需考虑地下水的作用了。但对承压水,要根据具体情况具体分析了。

发帖
103
土币
41
威望
0
原创币
0
只看该作者 219楼 发表于: 2016-10-11
多谢楼主的抛砖引玉!
离线azs0429

发帖
33
土币
189
威望
0
原创币
0
只看该作者 220楼 发表于: 2016-10-28
    

发帖
319
土币
1
威望
1
原创币
0
只看该作者 221楼 发表于: 2016-11-28
学习啦
离线wangz

发帖
291
土币
8
威望
327
原创币
0
只看该作者 222楼 发表于: 2017-08-20
影响应该是有
wangz
离线翼德1105

发帖
116
土币
218
威望
0
原创币
0
只看该作者 223楼 发表于: 2017-09-05
      
离线琼仔

发帖
53
土币
1345
威望
13
原创币
0
只看该作者 224楼 发表于: 2017-11-08
我们勘察二院就有个项目,CFG单桩载荷试验做不够,正常情况下老粘土的侧阻参数完全够用,但是他的这个工地侧阻力参数降了一半单桩还做不够,后来吃饭的时候问他,这个地方地下水埋深7米,上层滞水,但是水量大,我觉得就是地下水的原因。
我的心是一座空城,理智在城头从容不迫,是谁又在城外欲进又止~
离线唐昌意

发帖
180
土币
364
威望
4
原创币
0
只看该作者 225楼 发表于: 2018-08-07
水文地质条件台复杂,如果规范考虑太细,设计都没法搞了,有待研究机构多深入研究
分享交流,共同进步!
离线coollyy

发帖
168
土币
222
威望
5
原创币
0
只看该作者 226楼 发表于: 2018-11-30
好好学习天天向上。。
离线dinghaifang

发帖
37
土币
4
威望
3
原创币
0
只看该作者 227楼 发表于: 2019-03-21
确实水文地质条件有影响,最近我们做一个工程确实如此,原来场地的中间有条河流,后来因为平整原因,将河流改道,整个场地四周围了一半的明渠,水位很高地面下0.5m就是水,试桩检测时单桩承载力很高,但是工程桩检测时承载力普遍不够,我个人觉得是不是因为径向固结无法完成,造成侧阻力难以发挥,还请各位大佬指出明路
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号