一旦隧道开挖中、下台阶,初支的拱脚部分必定”悬空“造成短暂的却失支撑
--------------这种情况是存在的,但是从上导开挖到中台阶开挖这段时间我们一直在监测,这个时间大概有个几天,中台阶和下台阶也有更长的时间间隔,一直监测, 那这段时间里面监测出来的结果应该比较合理才对啊
离线meizu29

发帖
447
土币
16474
威望
679
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-18
这些细微的东西都不太清楚,期待下一次实习。坛子里头高手很多啊
离线zhaofu329

发帖
672
土币
2795
威望
1719
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-15
有了临空面之后,风化破碎的岩体中应力以大变形的形式释放,坚硬完整的岩体中应力不易得到释放,甚至存在局部应力集中
工程地质问题,先看清边界条件,定性把握在前,定量准确评价在后,一切问题的判断都离不开对基本理论的理解和应用