离线wolf888

发帖
45
土币
93
威望
11
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-15
韩工讲得道理接近现场,因基坑开挖后,还有高压旋喷桩施工。请问,地下水对砂层中高压旋喷桩的成桩影响?
离线tianlangxing

发帖
70
土币
58
威望
12
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-18
是这样的,别说是砂层,就算不是砂层,有时候不跳打的话,冒浆也时有发生,成桩质量也高不到哪里。如果地区经验不足,或者施工队伍不专业,这种方法慎用吧!
离线huzinanren

发帖
207
土币
2
威望
48
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-25
好资料啊,深度比较大啊
携手前行,创造未来!
离线minwe75

发帖
11
土币
222
威望
4
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-19
砂层宜用成桩更好的搅拌桩,旋喷桩成桩形状不可靠,砂层中采用旋喷桩作为止水帷幕是,宜增加坑内桩间挂网喷砼。另你这个工程,先降水在做止水帷幕对于旋喷桩也是不利。
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-05
砂土采用高压旋喷,没有一次失败,只怪施工质量太差。 emT/5'y  
经验: e92,@  
小面积如只有几处小漏,采用低压注浆法补漏 NdxPC~Z+  
中等,旋喷补浆 KwAc Ga}J  
大面积且漏水量大,在漏水后面补一排