只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-05
有桩底反射那就不会是断桩了
离线chenxi14

发帖
34
土币
1863
威望
5
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-31
都有桩底反射了,应该不会是断桩的。
离线wangwzh1982

发帖
1141
土币
0
威望
69
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-31
学习一下
汪洋
离线wanghliang

发帖
427
土币
1100
威望
1610
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-31
应该慎重考虑,桩低反射有可能是 疑似桩低,建议用pit测,取样,开挖等都种手段
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-31
实在不放心就再做个抽芯
离线pengzh

发帖
105
土币
168
威望
15
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-02
同意4楼意见
成功人士,在来“岩土在线”的路上!
离线feixuewuhen

发帖
225
土币
702
威望
824
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-07-02
滤波看能不能清晰一点   经常用岩海的   应该看的很清楚呀
有志者事竟成
离线tm0506fh

发帖
91
土币
79
威望
212
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-07-24
低应变主要是看波形,桩头一定要处理好,同时看有没有桩底反射,中岩科技的仪器也不错,楼主可以多做几组比较下。
岩土新人
离线dabandie

发帖
255
土币
294
威望
6
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-07-27
这个桩判为断桩个人认为不对,像灌注桩一类的截面变化大的很难判断的
离线cumt_jinn

发帖
220
土币
911
威望
1084
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-08-04
应该不是断桩
离线lxx99163

发帖
54
土币
98
威望
3
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-08-17
从波形图看,所谓桩底很勉强。桩身浅部应该有缺陷。
离线zhiwei0705

发帖
321
土币
642
威望
22
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2014-11-24
我觉得是桩头没处理好  可能敲在浮浆或薄弱层上了