我们用的是智博联P810基桩动测仪 0bY}<x(;  
桩长24.8m,桩径1.5m,为钻孔灌注桩摩擦,混凝土强度为C25,龄期9天。 4F_*,_Y  
1.7tXjRd+  
初步分析2.6m处断桩,但波形放大后发现桩底附近波形明显而且较乱。 'FB?#C%U  
请问这是什么原因造成的? -{z.8p}IW  
公司没有钻孔等对比试验,相关经验较少~ #$h~QBg  
VCOz?Y*  
这是放大10倍以后的图形。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
为理想而奋斗!
离线f2005y

发帖
7
土币
58
威望
10
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-30
该桩判断应慎重,从曲线看应该不是断裂,灌注桩低应变检测桩头处理很重要,不知道你们有没有将桩头磨平。最好用加速度传感器检测,联结剂最好用黄油。重新在做做看。
离线吹过的风

发帖
232
土币
4563
威望
1047
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-30
用的是加速度传感器,黄油作为耦合剂,而且桩头打磨过。 ia.95H;  
但是如果是断桩应该无桩底~这次检测龄期不够,混凝土强度很低,波幅应该衰减的很厉害,怎么会在桩底处出现复杂波形呢?
为理想而奋斗!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-30
等龄期够了再做一次看看吧
离线ahai0920

发帖
497
土币
6988
威望
480
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-30
很烦那些不到龄期就催着检测的
离线f2005y

发帖
7
土币
58
威望
10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-30
低应变检测对混泥土强度要求不是很高,9d也差不多了。请问这根桩是什么地方的,依照曲线判,1、2类都可以,我个人认为。
离线吹过的风

发帖
232
土币
4563
威望
1047
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-30
新建立交桥工程,位于沈阳市场地地势平坦,地貌单元为浑河冲洪积平原地貌。
为理想而奋斗!
离线gzwx03

发帖
51
土币
1110
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-30
做出2.6m处断桩分析请慎重,后续波的幅值不是很大,应是桩截面有变化所致。
离线gemma

发帖
309
土币
18871
威望
808
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-30
同意五楼意见!桩底反射清楚,肯定不是断桩!
离线allenmact

发帖
99
土币
816
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-31
断桩的判断要谨慎再谨慎,确定传感器安装,桩截面变化的情况。 0)=U:y.  
另外,请教下楼主用的智博联的仪器使用如何,跟武汉岩海的比较呢?
离线ma8430

发帖
583
土币
8486
威望
2433
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-31
建议查下成孔质量检测报告,或者勘察报告,单纯依靠低应变就判断桩有点草率吧!!
离线吹过的风

发帖
232
土币
4563
威望
1047
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-31
谢谢各位了 KUR9vo  
另回复9楼,我们公司武汉沿海的基桩动测仪型号比较老,体积大,用起来很不方便,操作大概是相同的~QQ:767797379欢迎交流!