wolf-4989:第一次见到靠近河道这么近的设计
实际上房屋建好后,其一部分功能等同于河堤了
1、距离河堤1-2m围护结构施工很困难,不仅施工场地有限,围护结构的空间也有限,对河堤影响也较大,我认为要调查好该河道的水位变化情况以及当地的气象条件,以便考虑最不利工况;
2、关于基坑围护, .. (2012-07-28 11:22) 

感谢你关注这个恼人的问题。
你说的几条工程措施都很好,但可能代价高昂,也不利于河道保护。出于安全考虑,我还是提出了调整建筑方案的建议,建议建设方缩减一定地下室面积,从河岸后退6米。这样基础稳定性较易保证。
离线czj620621

发帖
91
土币
15
威望
68
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-28
回 birdgp 的帖子
birdgp:基坑不是问题,关键是侧限的永久性削弱,结构上怎么考虑的?靠桩基来解决? (2012-07-27 19:19) 

我认为桩基解决不了侧限不平衡的问题,还是调整建筑方案,避免难以预测的后续工程问题来得靠谱。
离线tchao

发帖
44
土币
11140
威望
161
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-30
紧靠河床边的项目能批吗?
离线l6488535

发帖
85
土币
21759402
威望
102
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-30
临河面建议采用连续墙,连续墙深入基岩,既可以做支护,也可以隔水,基础采用桩基,
离线xxy1216

发帖
115
土币
1476
威望
190
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-03
是不是也要考虑下河流的冲刷情况,拟建场地是位于河流的凹岸还是凸岸
离线谷子早

发帖
217
土币
0
威望
260
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-01-27
补充一下:
第一,靠近河道,会出现涌水现象,桩基础施工和开挖要注意涌土涌水
第二,依靠原来的挡土墙或者围堰,会出现稳定性问题