如图。这种总平面规划还是第一次见到。基坑-5.0m,地面上建22层酒店。场地一侧临街,另一侧临河,基坑一侧离河堤仅1~2m。
请教:
1,临河的基坑怎么做?用什么支护形式?临河一侧怎么处理?
2,基础两侧受到的主动土压力不平衡,基础是否会向河床方向位移?其稳定性如何评价?
3,基坑排水如何做?


离线czj620621

发帖
91
土币
15
威望
68
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-18
求高人指点,呵呵
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-19
你的这个设计恐怕是不能通过的。22层也算高层建筑了,基础埋深是有规定的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-19
基础埋深22*3/15=4.4m,5.0m满足要求了。
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-19
河道一侧是0米。
离线czj620621

发帖
91
土币
15
威望
68
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-19
回 龙兴关外 的帖子
龙兴关外:你的这个设计恐怕是不能通过的。22层也算高层建筑了,基础埋深是有规定的。 (2012-07-19 07:03) 

不是俺的设计,俺是做地基勘察的。这个设计方案也让俺们感到困惑。
离线czj620621

发帖
91
土币
15
威望
68
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-19
回 jrqytgcs 的帖子
jrqytgcs:河道一侧是0米。 (2012-07-19 08:43) 

是啊,临河一侧基础埋深实际上是0米。从来没有见过这种设计方案,让我们搞勘察的感到为难
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-19
要验算坡体稳定性。基坑支护临河一侧排桩加隔水帷幕。
离线200809dyc

发帖
298
土币
879
威望
23
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-24
临河基坑稳定性与排水措施
离线xjjxmy1

发帖
146
土币
1972
威望
19
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-27
个人认为埋深不是问题,因为有挡土墙。而临河一侧应有棑桩和隔水帷幕,且排桩应进入千枚岩,因为真正的侧压力在基坑以下。主体应采用桩基!
离线birdgp

发帖
108
土币
388
威望
37
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-27
基坑不是问题,关键是侧限的永久性削弱,结构上怎么考虑的?靠桩基来解决?
城市农民-修理城市
离线wolf-4989

发帖
169
土币
2872
威望
3
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-28
第一次见到靠近河道这么近的设计
实际上房屋建好后,其一部分功能等同于河堤了
1、距离河堤1-2m围护结构施工很困难,不仅施工场地有限,围护结构的空间也有限,对河堤影响也较大,我认为要调查好该河道的水位变化情况以及当地的气象条件,以便考虑最不利工况;
2、关于基坑围护,对于河道侧围护建议综合河道的运营情况来考虑,根据楼主的图示,河道水位在基坑底附近,基底土层为粘土层,应具有一定的隔水条件,如果河道通航条件许可,是否可设围堰;
3、供水管的保护是临建筑侧基坑施工的重点,应调查该管线的运营情况,年限,结构材料,该管线所在位置基本位于地层变化最大的范围内,对于管线考虑是否可以临时改移?
如果不能临时改移,保护措施应结合基坑平面布置考虑,是否可进行悬吊,如果不具备悬吊条件,要考虑从加强基坑支护刚度的角度入手。
从目前的建设条件和地质条件来看,采用桩锚的形式的可能性较大。
4、至于基础是否会因土压力的不平衡向河道移动的问题,需要结构设计的来进行边坡稳定性验算,该高层不仅应采用桩基础,而且桩基础的设计应考虑其水平承载能力。
5、关于基坑降水,基坑靠近河道侧的卵石层应引起重视,如果可将围护结构按围堰设计,建议将该层卵石换填粘土,根据周边环境,不建议降水方案,应考虑隔水方案。
个人意见,不到处,请多多包涵。