论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5604阅读
  • 20回复

[急切求助]软基处理把100m外的民房搞开裂了。。啥原因啊 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhongguoshu

发帖
3119
土币
3077
威望
9
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-10
抽水抽的吧,可以采用双排桩
中国书
离线yyfdjl82

发帖
421
土币
1499
威望
50
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-10
开会分析原因也如你所述,估计是真空抽水形成负压!关键是现在采取什么措施补救?
离线yyfdjl82

发帖
421
土币
1499
威望
50
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-10
开会分析原因也如你所述,估计是真空抽水形成负压!关键是现在采取什么措施补救?
离线yyfdjl82

发帖
421
土币
1499
威望
50
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-10
回 xiaoxx 的帖子
xiaoxx:淤泥中抽水发生地面沉降的可能性不大,应该是挤土所致。
(2013-04-10 12:33)嬀/color]

开会分析原因也如你所述,估计是真空抽水形成负压!关键是现在采取什么措施补救?
离线xiaoxx

发帖
62
土币
60
威望
3
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-10
可以在处理区域和民房之间挖一些卸荷沟或钻一些卸荷孔来抵消侧向挤土效应。
离线hhubai

发帖
227
土币
228
威望
633
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-10
真空降水引起的,通常是在预压区外挖隔离沟
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-11
隔水帷幕没起作用
得过且过
离线yyfdjl82

发帖
421
土币
1499
威望
50
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-11
回 xiaoxx 的帖子
xiaoxx:可以在处理区域和民房之间挖一些卸荷沟或钻一些卸荷孔来抵消侧向挤土效应。(2013-04-10 19:16)嬀/color]

能具体一点吗~。。。有没有具体参考方案或资料 QQ26930670
离线yyfdjl82

发帖
421
土币
1499
威望
50
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2013-04-11
回 hhubai 的帖子
hhubai:真空降水引起的,通常是在预压区外挖隔离沟
(2013-04-10 22:07)嬀/color]

都是淤泥怎么挖沟 啊。。。 有没有其他方法
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站