论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3942阅读
  • 20回复

[急切求助]软基处理把100m外的民房搞开裂了。。啥原因啊 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yyfdjl82
 

发帖
421
土币
1499
威望
50
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-10
真空堆载联合预压,插板深度25m淤泥层厚度40m,采用单排水泥搅拌桩作为隔水墙!现周边100m处民房开裂,什么原因,怎么处理啊?
离线yyfdjl82

发帖
421
土币
1499
威望
50
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-10
离线tcjiao

发帖
502
土币
654
威望
2314
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-10
应该是固结排水引起的吧
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线sf121

发帖
477
土币
495
威望
884
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-10
单排水泥搅拌桩作为隔水墙肯定不行,现在民房附近的土体是下沉还是抬升啊,民房是什么基础,大概埋深多少,多了解一些情况才好分析问题
离线cjz06

发帖
40359
土币
118
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-10
水位下降引起不均匀沉降
Welcome to beijing!
离线yyfdjl82

发帖
421
土币
1499
威望
50
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-10
民房一般都是木桩,地梁!木桩深度大概10m左右!按规范隔水墙应该采用什么形式?
离线yyfdjl82

发帖
421
土币
1499
威望
50
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-10
回 sf121 的帖子
sf121:单排水泥搅拌桩作为隔水墙肯定不行,现在民房附近的土体是下沉还是抬升啊,民房是什么基础,大概埋深多少,多了解一些情况才好分析问题(2013-04-10 11:01)嬀/color]

民房一般都是木桩,地梁!木桩深度大概10m左右!按规范隔水墙应该采用什么形式?
离线sf121

发帖
477
土币
495
威望
884
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-10
隔水至少要采用双排桩
离线hugeluke

发帖
2948
土币
982688433
威望
4239
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-10
抽水抽的吧
离线hfy0819

发帖
616
土币
6039
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-10
  
离线崔允亮

发帖
32
土币
180
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-10
真空预压对水平位移的影响有可能会达到这么远的,你们做的过程中没有监测水平位移么?
离线xiaoxx

发帖
62
土币
60
威望
3
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-10
淤泥中抽水发生地面沉降的可能性不大,应该是挤土所致。