[疑难诊断]关于地基基础规范2011第5.2.4条条文说明的垂询 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hbulxm

发帖
1155
土币
11049
威望
1019
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-14
8楼解释的很好!
离线shangditlm

发帖
199
土币
2747
威望
82
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-15
那么是不是一边有裙楼,一边没裙楼的情况,就不进行埋深修正?
离线sceptic

发帖
1160
土币
68
威望
15
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-15
学习了

谢谢8楼
离线shangditlm

发帖
199
土币
2747
威望
82
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-17
回 xuaiai 的帖子
xuaiai:首先你要了解地基破坏机理,找一本土力学看地基承载力章节,这个破坏机理就是基础底面是天然地面的,当把基础埋在地面以下一定深度时,继续按破坏机理考虑,就相当于把基础底面由天然地面搬到地下一定深度,基础两侧多出来的土层就相当于超载,有点像边坡破坏时我们采用反压的意思 .. (2013-05-13 16:27) 

第三个问题:一边有超载,一边没有超载的情况?也是折算后基础埋深取小值,那不就是不进行埋深修正了?
离线ldq200430

发帖
283
土币
37
威望
1
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-05-17
          
离线wwq19820125

发帖
120
土币
1250
威望
66
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-05-17
个人是这么理解的,大家看对不:这个条文说明是针对主楼带裙房时主楼基础埋设取值的问题,考虑的是当裙房荷载范围较大时(>2b),将其按埋深以上的土的加权平均重度折算成土层厚度后,与主楼边其余裙房的折算厚度相比较,取对地基稳定不利的情况,即取小值,
对于当裙房荷载范围较小的情况,规范没有说明,很遗憾!、
回答问题:1、主楼埋深的选用考虑的还是地基稳定性的问题,一般情况下,裙房荷载折算后的厚度都比主楼的埋深小,取不利。
2、超载理解为超过土层自重的荷载不知道对不对?
3、我认为你的理解是对的,一侧没有土,相当于临空面,如何有土层深度修正的问题!
离线wwq19820125

发帖
120
土币
1250
威望
66
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-05-17
我的疑惑是高大钊老师在他的《┈┈┈之一》第212页说:“应当注意裙房基础原来就有埋置深度,应将┈┈裙房荷载折算成的土层等代厚度加上裙房原来的埋置深度作为主楼基础的埋置深度来计算”,参考了2012考试案列上午第8题,2本参考书,没人这样解,按照高老师的解法,似乎没有正确答案,
求大神回复!!!!
离线tg041312

发帖
205
土币
433
威望
146
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2013-05-17
离线3102657

发帖
132
土币
282
威望
41
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2013-05-17
好帖, 学习啦
离线xuaiai

发帖
104
土币
7351
威望
340
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2013-05-17
回 shangditlm 的帖子
shangditlm:第三个问题:一边有超载,一边没有超载的情况?也是折算后基础埋深取小值,那不就是不进行埋深修正了?
(2013-05-17 09:53)

是的,一般基础埋深不小于0.5米的,对土质地基
离线sunzynj

发帖
301
土币
1709
威望
37
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2013-06-01
8 楼解释的比较清楚了
离线houfuyong

发帖
344
土币
2
威望
3
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2013-06-02
超荷要换算成上部土层厚度,也就相当于基础埋深了,把群房压力看成覆土计算