登录注册
UID:146779
UID:156774
基督山伯爵:1、勘察报告对填土层评价是否全面?如:填土组成成分、密实度、均匀性等,能否作为天然地基持力层? XYj!nx{k, 2、如不能作为天然地基持力层,勘察报告应提出合理的建议,包括持力层的建议(比如基础深埋)和对填土的处理方案的建议。 Se{x-vn?p 3、勘察单位根据勘察规范进行勘察,在报告中应提出合理 .. (2013-08-20 09:14) D<U^FT
UID:17562
UID:109163
ccny:对填土的使用缺失要慎重,楼主的问题,我觉得以下几个方面考虑: d4~;!#< 1、勘察评价是不是充分,不能仅仅依据“填土层不宜直接用作基础持力层”了事,应有较为充分的调查、测试。例如回填方式,是不是经过碾压或者夯实;钻探过程漏浆情况的描述;钻探过程是不是有轻微掉钻的情况发生等等 .. (2013-08-20 08:51) /PZx['g
liuxinqi:个人觉得还是有勘察单位提出合适,毕竟是搞专业的。勘察单位有责任和义务预估潜在的来自地质方面的风险,并据此提出详细措施。 u`CHM:<<? 顺便说一下,这样的工程应慎重,合适就做,不行这样的钱不挣也罢。不要觉得2-3层没问题,这样的工程出问题的不少。承载力可能没问题,主要还是地基均 .. (2013-08-20 08:14) !,+<?o y
UID:108267
kinglakeslj:填土是否能作地基,勘察必须要明确。如果下部的填土存在工程隐患,用上部的素填土作持力层可行吗?下部的填土未处理好,用上部的素填土作持力层,再加强施工勘察又有什么用。勘察的要针对场地条件,工程条件,提出自己的建解,在满足工程安全的前提下,提出处理建议。载荷试验不一 .. (2013-08-20 15:56) cTz@ga;!mI
UID:8954
ccny:看起来你的填土已经超出了勘察范围 (,ik:j 严格上说属于地基处理的范畴了,技术交底或者验槽会议时候向设计单位说明清楚吧。 +=Q:g,kP 如果是地基处理,也会有相应的验收规范要求检测、验收。这个应让设计定处理方案 (2013-08-21 08:48) \D k >dE&I
UID:145721
UID:183012
https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号
工业和信息化部备案管理系统网站