— 本帖被 huluqin 执行合并操作(2013-08-20) —
楼主是勘察单位,有数栋2-3层商业楼,坐落在坑塘地段,勘察时甲方正在回填,坑深大概4米,回填2米厚建筑垃圾如预制桩桩头、混凝土地面。然后回填2米厚素土,勘察报告提出应对填土进行处理,因勘察点间距较大,甲方说勘察点不具代表性,故我方又提出若以填土作为持力层,需进行施工勘察。现在验槽时发现甲方对填土未作处理,仅作了载荷试验,载荷试验结果满足设计要求。作为勘察方是否应提出对填土进行处理,如果不提出,若出现问题是否会承担责任? R,zp&L  
giN(wPgYP  
离线yuxiulin512

发帖
184
土币
1064
威望
46
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-19
勘察单位对地基处理是否起决定作用?
楼主是勘察单位,有数栋2-3层商业楼,坐落在坑塘地段,勘察时甲方正在回填,坑深大概4米,回填2米后建筑垃圾如预制桩桩头、混凝土地面。然后回填2米厚素土,勘察报告提出应对填土进行处理,因勘察点间距较大,甲方说勘察点不具代表性,故我方又提出若以填土作为持力层,需进行施工勘察。现在验槽时发现甲方对填土未作处理,仅作了载荷试验,载荷试验结果满足设计要求。作为勘察方是否应提出对填土进行处理,如果不提出,若出现问题是否会承担责任? O#U_mgfzJ  
8H SGOs =8  
离线cjz06

发帖
41625
土币
3160
威望
32064
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-19
有载荷试验单位负责
Welcome to beijing!
离线yuxiulin512

发帖
184
土币
1064
威望
46
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-19
回 cjz06 的帖子
cjz06:有载荷试验单位负责 (2013-08-19 20:39)  _ID =]NJ_  
t== a(e  
谢谢 -(.\> F  
离线liuxinqi

发帖
1180
土币
4697
威望
4926
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-19
载荷试验数量可能不会太多,单纯载荷试验实验结果可能不具有代表性。应辅以钻探、动探等加以对比,并判定地基均匀性等。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-19
填土是不均匀的,载荷试验不能代表整个场地。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-19
单纯载荷试验实验结果对填土来说不具有代表性。
共1条评分 ,土币+5
泰臣_cherry 土币 +5 向您学习,牛人 2013-08-22
离线yuxiulin512

发帖
184
土币
1064
威望
46
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-19
回 liuxinqi 的帖子
liuxinqi:载荷试验数量可能不会太多,单纯载荷试验实验结果可能不具有代表性。应辅以钻探、动探等加以对比,并判定地基均匀性等。 (2013-08-19 20:59)  r;aP`MVO<  
zzBqb\Ky  
这个应该由哪一方提出辅以钻探、动探等加以对比?是设计单位还是勘察单位?载荷试验确实不多,10栋楼只做了3组
离线yuxiulin512

发帖
184
土币
1064
威望
46
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-19
回 北侠 的帖子
北侠:单纯载荷试验实验结果对填土来说不具有代表性。 (2013-08-19 21:14)  Ti9cN)lq&  
OKq={l  
刚才1楼也说应辅以钻探、动探等加以对比,关键是应该由那一方提出呢?是设计要求还是勘察单位提?
离线liuxinqi

发帖
1180
土币
4697
威望
4926
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-20
回 yuxiulin512 的帖子
yuxiulin512:这个应该由哪一方提出辅以钻探、动探等加以对比?是设计单位还是勘察单位?载荷试验确实不多,10栋楼只做了3组 (2013-08-19 21:14)  |]H2a;vUJR  
{*C LWs4  
个人觉得还是有勘察单位提出合适,毕竟是搞专业的。勘察单位有责任和义务预估潜在的来自地质方面的风险,并据此提出详细措施。 )Z 3fytY  
顺便说一下,这样的工程应慎重,合适就做,不行这样的钱不挣也罢。不要觉得2-3层没问题,这样的工程出问题的不少。承载力可能没问题,主要还是地基均匀性不行。
离线ccny

发帖
537
土币
3681
威望
457
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-20
对填土的使用缺失要慎重,楼主的问题,我觉得以下几个方面考虑: ,Pd2ZfZ  
1、勘察评价是不是充分,不能仅仅依据“填土层不宜直接用作基础持力层”了事,应有较为充分的调查、测试。例如回填方式,是不是经过碾压或者夯实;钻探过程漏浆情况的描述;钻探过程是不是有轻微掉钻的情况发生等等。 0IM#T=V  
2、验槽仅仅是肉眼观察吗?施工方钎探做了没有,是不是存在薄弱或者软弱区段。 $bKa"T*  
3、设计违背勘察建议,是不是采取了有效的结构措施。如垫层厚度、基础刚度。你还有分析静载试验的点位选择是不是有代表性。 1P\_3.V{  
4、调查当地是不是有类似的工程经验。 Fw5r\J87c  
5、既然业主认为勘察代表性不足,更说明进一步加密勘察的必要。否则建议在验槽记录中说明清楚地层条件。别的就不管了
离线csu_lzj

发帖
110
土币
2799
威望
62
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-20
勘察单位可以不对验槽签字。