论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4697阅读
  • 12回复

[热点探讨]请教 关于20米以下粉土 粉砂须不须要做粘粒含量的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线nzhiming

发帖
94
土币
36
威望
17
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2014-01-13
回 446110017 的帖子
446110017:全做 含有细粒土颗粒的砂土的筛析法试验应按土工试验方法标准7.1.5条进行 另外哪本规范上也没有说20.0m以下的粉土不需要做粘粒分析 Q17"hO>kC  
请教楼上朋友  20m以下的粘粒做出来应用在哪方面,我们只做建筑工程勘察。不涉及水利 铁路 公路等 (2013-10-31 09:20)  i](,s.  
xEaRuH c  
以20m分界确定是否做黏粒,可能只是考虑抗震评价,黏粒含量还可用于修正土层承载力,所以还是应该做一些
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站