关于压水试验的请教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线图南而飞

发帖
327
土币
2
威望
8
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-03
回 图南而飞 的帖子
图南而飞:为了省事疏忽了,应该是0.3mpa时的稳定流量为25L/min,0.6mpa时的稳定流量为15L/min,1mpa时的稳定流量为18L/min,0.6mpa时的稳定流量为12.5L/min,0.3mpa时的稳定流量为15L/min。不好意思了 (2017-09-03 19:53) 

这个只是其中的一段压水试验数据,对应的岩芯照为3,深度为30~35m
但行好事,莫问前程
离线mlcc11

发帖
70
土币
99
威望
-1
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-08
这样的实验数据应该说是没什么代表性,完整岩石中不会有对压水试验曲线类型有明显影响的细颗粒运动,建议更换试验地点或深度再做做看,而且要考虑管路及接头处的压力损失与地下水深度的影响。
离线lafecgi2

发帖
196
土币
8
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2023-03-31
这个是什么意思,能不能分开写?

发帖
17
土币
15
威望
0
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-05-20
可能是现场操作的原因吧
离线15764771473

发帖
5
土币
118
威望
1
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 03-06
数据没问题,差不多就是这种