只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-01
掺入量可以取到16%左右,粉砂内可以取到1.5~2Mpa,中砂内2~2.5Mpa。 v/NkG;NWM  
抗拉不满足时插筋,其计算是将格栅截面的受压受拉区画出来后,计算单位长度上的受拉力,然后将此拉力全部由插筋承担,由此配置插筋面积与间距
离线geotehm

发帖
125
土币
8
威望
1213
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-18
不能光是依靠软件计算,他只是一个工具,减少我们的工作量而已,如果专家连这点都不明白,还有资格参加你的评审吗。
Dream color , Future color
离线ntzhj

发帖
121
土币
5093
威望
462
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-19
粉砂土抗压强度设计值可以取到(13%掺量以上)1.8~2.0Mpa,抗压强度与抗拉强度之比可以上调至0.1。最好可以先做试验!
离线scwuliang

发帖
135
土币
4544
威望
303
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-19
这个有一定的离散性,一般要到90天强度才会达到峰值,28天后强度还会有所增长。
离线scwuliang

发帖
135
土币
4544
威望
303
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-19
一般在0.6~3.5MPa不等,但是理正里面需要考虑分项系数的。
离线loong

发帖
36
土币
1464
威望
203
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-22
基坑工程,个人认为需综合考虑基础施工,土层及工期问题等,如为淤泥,搅拌桩完后15左右开挖,其强度只能达到约0.5Mpa,28天才能达到一般规范所提供的值(规范提供的值是在取标准试块,经过标准的养护等外条件做的抗压实验,与基坑实际情况不符),另如果基坑为锤击桩施工,还应考虑施工振动对水泥土的影响,所以计算时,还应打折,取~0.4较安全点。。。。纯属个人看法,呵呵
离线fengzwf0224

发帖
502
土币
22833
威望
1702
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-20
受益匪浅 8`$lsD  
谢谢大家的指点。 -\2T(3P  
理正里默认搅拌桩抗压强度为6.0MPA,看来太离谱了,没经验的新手千万别用这个默认的强度值。 )"]Nf6  
在线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-20
在下学习了
Welcome to beijing!
离线zrs1987lll

发帖
165
土币
167
威望
547
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-31
我是新手,学习了,
离线deartiger

发帖
24
土币
21
威望
1
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2011-03-21
跟土质及水泥掺量及施工水平有关。
离线思源

发帖
74
土币
101
威望
17
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2011-07-20
回 12楼(zhrwang) 的帖子
拉力全部由钢筋或毛竹承担,合适么?有依据没 |IL/F]I  
有没有可能钢筋和水泥土间的握裹力先达到临界值呢? 2c Pd$j  
淡泊明志,宁静致远
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2011-07-21
按变形协调计,应该是钢筋与水泥土同时受拉,但水泥土受拉能力太弱,所以仅由钢筋受拉是偏于安全的 qVvQ9?  
钢筋与水泥土之间的握裹力是可以通过水泥土强度换算的,主要看最大拉力所处的高程,如果是全长配筋,一般就没问题了