只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-01
上面的第一张图是正常的湿陷系数随深度变化的一个曲线,T2、T3为强夯处理后的数据,不予考虑;这是一个符合常理的湿陷系数;
第二张图是我用你的数据复核计算了一下湿陷量和自重湿陷量的计算,有些出入原因在于β的取值不同。
1)根据规范基底下0-5m深度内,β=1.5;基底下5-10m深度内,β=1.0;基底下10m以下至非湿陷性黄土层顶面,在自重湿陷性黄土场地,可取工程所在地区的内βo值。
2)湿陷量的计算深度,应自基础底面(基地标高不确定,自地面一下1.5m)算起,在非自重黄土湿陷性黄土场地,累计至基底下10m深度止,在自重黄土湿陷性黄土场地,累计至非湿陷性土层顶面止。
我仍按1.5m左右基础埋深考虑的,所以你的计算工程没有大问题,湿陷量偏大就是湿限系数过大造成的,建议查查,分析原因,如果此次勘察中的湿陷性试验都出现这个湿陷系数偏大,湿陷土层埋深都是这么深,很可能是试验仪器的问题,如果单是个别孔出现这个问题,就要弄清土样来源了。