只看该作者 12楼 发表于: 2014-11-12
密封接头   下完钢筋笼一起注水, 保 证注水满上 然后堵塞防止泥浆进入管内
忙碌不盲目,放松不放纵
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2023-11-27
下钢筋笼的时候注水,但是要检测下声测管的垂直情况,简单的办法就是数两根相邻钢筋的根数。  >\!>CuU  
注水的作用有  $0E_4#kwB  
一。检查你的安装是否规范,有水漏出说明你安装不密闭,桩基浇筑过程中会因为这些砂眼渗入泥浆后凝固导致声测管内经变小导致检测中堵塞探头。  QN m.8c$  
二。浇筑前加水能防止声测管堵塞。因为有水能稀释掉进入声测管的少量泥浆。。  x(88Y7o.t  
三。浇筑前加水能防止声测管上浮。因为水能增加声测管重量,排出管内空气,在大长桩施工中避免因为密度相差过大而导致声测管上浮,在检测中引起不必要的争议。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2023-11-27
这个问题没遇到过