论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5147阅读
  • 14回复

[热点探讨]声测管安装过程中的注水问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线孤独求败
 

发帖
416
土币
1437
威望
885
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-11
我们在声测管安装过程中,声测管厂家要求安装每一节后都要注满水后才能安装下一节,但在现场条件有时候不那么方便,而且还非常浪费时间,弄得钢筋笼上面全是水,没法焊接,所以工人要求全部安装完后在注水,好像也没出什么事情,到底注水有什么用呢?
人生几何?认准目标当无缘无悔
离线313apple

发帖
112
土币
582
威望
325
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-15
这个问题没遇到过
离线zdse

发帖
185
土币
1
威望
723
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-15
平衡管内外水的压力,防止外面泥浆进入声测管
离线amin0720

发帖
30
土币
69
威望
94
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-16
下笼的时候再灌水不就行了
一将功成万骨枯!
离线zbwei3000

发帖
378
土币
53
威望
3472
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-16
好东西,谢谢楼主
一等人忠诚孝子,两件事读书耕田!
离线midrad

发帖
74
土币
5
威望
372
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-17
下钢筋笼的时候注水,但是要检测下声测管的垂直情况,简单的办法就是数两根相邻钢筋的根数。 Ck: 9gn  
注水的作用有 J^ `hbP+2  
一。检查你的安装是否规范,有水漏出说明你安装不密闭,桩基浇筑过程中会因为这些砂眼渗入泥浆后凝固导致声测管内经变小导致检测中堵塞探头。 OFA{ KZga  
二。浇筑前加水能防止声测管堵塞。因为有水能稀释掉进入声测管的少量泥浆。。 ]<1HM"D  
三。浇筑前加水能防止声测管上浮。因为水能增加声测管重量,排出管内空气,在大长桩施工中避免因为密度相差过大而导致声测管上浮,在检测中引起不必要的争议。
离线maxiaobin

发帖
76
土币
424
威望
338
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-17
引用第5楼midrad于2009-09-17 01:24发表的  : @m~RtC-Q  
下钢筋笼的时候注水,但是要检测下声测管的垂直情况,简单的办法就是数两根相邻钢筋的根数。 n,j$D62[  
注水的作用有 0)|Q6*E>  
一。只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-17
大家已解释的很好了
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-17
不过注水时,不要等到最后一起注。这样管里全是空气很难注
离线hightall123

发帖
112
土币
483
威望
1071
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-17
引用第5楼midrad于2009-09-17 01:24发表的 : 5kNzv~4B,;  
下钢筋笼的时候注水,但是要检测下声测管的垂直情况,简单的办法就是数两根相邻钢筋的根数。 k n[Y   
注水的作用有 X|D!VX>#!  
一。只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-28
正在找这样的资料
离线sry123

发帖
291
土币
290
威望
988
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-05
大家好,埋设声测管后真的有必要注水吗,下端密封,上端用木塞堵住不行吗,一样可防止混凝土或砂浆流入啊 ]lw|pvtd  
还有就是那个水是一直放在那里,还是检测的时候抽出来,请各位指教
本帖提到的人: @岩土小天天 @wsn2666 @dxh333
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站