论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 15939阅读
  • 26回复

[求助]旋喷桩止水帷幕与搅拌桩止水帷幕,哪一个方案更可靠?深度超过40米的旋喷桩注意哪些问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ds-laic

发帖
91
土币
340
威望
198
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-10
我们可做直径1200-1800mm的大直径搅拌桩,深度可达45-50m,可为你免费设计(甲级设计院),造价远低于各类桩型,己成功应用于民建深基坑支护与地铁。桩体强度达到2.5-3.5MPa,曾获科技一等奖。搭接止水效果远比旋喷好。有兴趣可来电:13005468123
有不对之处请指正
离线ds-laic

发帖
91
土币
340
威望
198
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-10
回 楼主(卢家勇) 的帖子
大直径搅拌桩才有可靠搭接条件,不易出现偏斜
有不对之处请指正
离线ds-laic

发帖
91
土币
340
威望
198
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-10
回 楼主(卢家勇) 的帖子
36小时后卵石搅拌后的胶结情况,开挖检验  [upload=3]  
有不对之处请指正
离线al0317

发帖
371
土币
5928
威望
3696
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-22
旋喷桩止水帷幕好,搅拌桩止水帷幕15米以下施工就有问题
离线lulu386

发帖
2278
土币
11572
威望
21590
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-12
好东西 D&WXa|EOK  
谢谢老大
离线zhengyy0228

发帖
114
土币
7599
威望
722
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-12
不知道您是哪里的地铁,广东地铁前几年一般都采用冲孔桩加桩间选喷支护模式,但是后来证明效果太差(止水、基坑安全效果),现在全部改成地下连续墙工字钢接头,至于连续墙接头是否需要注浆,我建议不要做了,因为就算图上出了,到施工现场也会因为总总原因不做,或者是无法做。建议使用选喷桩,但是觉得你开挖22米,选喷或者是搅拌,可能不能满足基坑安全要求。
但为君故,沉吟至今
离线lingying701

发帖
309
土币
968
威望
844
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-12
我们这里的搅拌桩设备做不了很深的,高旋桩也顶多22m!楼主那边的高旋还是很厉害的 { e2 (  
但是高旋也好,三轴也好,深度太大的话垂直度不宜控制,容易产生叉脚渗漏。
努力
离线shufflyy

发帖
1278
土币
55
威望
4826
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-14
地连墙,不会占用多大面积
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-24
这么深垂直度是个问题,三轴搅拌桩的垂直度是不是比旋喷桩的垂直度好啊?
离线嘎嘎

发帖
203
土币
441
威望
126
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-12-25
不大清楚搅拌桩的止水效果!!
愿生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美!
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-04-05
那么深,搭接太少下去会发叉漏水
wgh
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2012-04-05
约,求助还要收土币
wgh
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1