论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6056阅读
  • 29回复

请教测斜管的埋设 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kangqiao21

发帖
87
土币
3
威望
862
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-02
谢谢楼主的无私精神
离线zhangaishi

发帖
361
土币
1025
威望
2396
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-05
回 6楼(woody007) 的帖子
请问,测斜管内注水的话,如何排放呢?测斜管两头都应该是密封的吧? 还是说直接在有水的情况下直接测量呢?
[ 此帖被zhangaishi在2010-01-05 16:09重新编辑 ]
离线gjj2001616

发帖
502
土币
1642
威望
2393
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-08
注水有助于抵制水泥浆进入测斜管内,有水也可以测,是不妨碍的。
离线慢长

发帖
131
土币
76
威望
596
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-08
测斜管弯曲是必然的……
离线zfclassic

发帖
565
土币
13755
威望
540
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-09
回 15楼(zhangaishi) 的帖子
有水很正常哈,我们在大坝监测中,那些深长测斜管就必须注水才能放下,注水后不用排水哈,对测斜仪没有影响哈。
冰之尽,热之源!男人应该一辈子拥着老婆睡觉!
离线fantasy08

发帖
52
土币
994
威望
350
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-24
长见识,O(∩_∩)O~谢谢
一味地放弃进取,贪恋安逸,虽无大失,但终无大得...
离线sampras

发帖
61
土币
139
威望
345
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-23
非常感谢大家的献言献策,现部分测斜管已经安装埋设完毕,并测了初值,应该说还是可以用的,就是初始就有较大的弯曲,最大的达到了200mm,但我想初始弯曲是不可能避免的,因为其一钢筋笼初始不可能很直,其二在吊起的时候也会有弯曲的,其三浇注混凝土时也会对管子有所影响。总体上讲还是可以用的。
我是一滴水----更喜欢大海!
离线土行孙

发帖
112
土币
5803
威望
173
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-28
测斜管弯曲一点应该不影响监测数据的,但是扭曲了可能影响到测斜仪下不到监测部位,一般绑在主筋上问题不大
地下结构与隧道结构专业,主要工作涉及非饱和土渗流,基坑降水等
离线ehuq

发帖
651
土币
470
威望
4598
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-21
可以钻孔安装不?
宁静以致远,淡泊以明志!
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-21
引用第7楼woody007于2009-11-06 15:51发表的 :
这里主要考虑的一个是浆液渗入,浇筑浮力大会上浮,主要解决这两个问题。

接头的密封要做好,绑扎牢固,防止因浮力过大上浮,接头也要连接牢靠 ,防止脱节
离线sdyantu

发帖
45
土币
127
威望
229
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-21
测斜管预埋注意三个方面:
一是导槽一定要对正;
二是节点处要做密封处理;
三是及时灌注清水防止上浮及泥浆渗入。
好好活,做有意义的事!
离线zhangaishi

发帖
361
土币
1025
威望
2396
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-30
学习学习,thanks
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站