只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-26
Re:"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及变 ..
论坛真是个学习的好地方,学学
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-27
Re:"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及变 ..
0.025变形比控制的收缩比为压缩层下限,这比压力百分比更准些
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线ly20030808

发帖
394
土币
2556
威望
522
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-09
Re:"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及变 ..
50肯定不够!!
离线cdddd

发帖
52534
土币
395532
威望
5010
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-31
Re:"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及 ..
     这些问题是我在工作是经常遇到的,请高教授给予指点. |>1#)cONW  
Ypxp4B  
1 当建筑物不规范,两端有较多拐角时,勘探点应如何布置? \cf'Hj}  
2 当有多个含水层及不透水层时,自重应力应如何计算? gI"cZ h3}  
3 当上部粉、砂土层较薄(<1.0m),仅局部钻孔揭露,致使标贯不足6点,液化判别应如何进行? -f1lu*3\  
4 基坑位置大部份位于水塘中,仅少数陆域钻孔可揭露上部土层,土试项目是否需要固块且满足6组要求? vF&0I2T~l  
5 在主要受力层中的较薄土层(<1.0m),当钻孔时较少,静探孔较多时,是否仍要满足6组土试数据要求? }8s&~f H  
6 压缩层、主要受力层、受力层、持力层定义及相互关系? &|#,Bsk"@  
7 基础底面埋置在地下水位以下,基础与土接触部位存在着长期浸水、干湿交替及地下水位以上三种状态,土的易溶盐试样在什么部位采取?如何进行腐蚀性评价? gVy`||z  
8 当基础特别是桩基础范围内存在着多层地下水,是否每层地下水均需采取不少于2组水样做水质分析,以满足水的腐蚀性评价? eKo=g|D  
9 透水层、弱透水层及不透水层评判标准?其渗透系数范围值? ;*ni%|K  
10 上部土层以粘土层较厚,地下水位较深,地下水位以上是否均要干钻以测量初见水位?上部为厚层含钙核粘土层怎么办? `C$QR 8  
11 表层土如为稍密粉土,厚度小于1m,下卧层性能良好,勘探过程中已判定粉土层不作为持力层,该层土试指标是否仍要满足6组? Mvp|S.  
12 当某层样品不足,需用邻近场地2组土试指标,且土样在2个钻孔中,是将整个钻孔资料加以利用,还是在文字中说明后仅利用2组土试指标,其它部份不放在本次报告中? J1Az+m  
13 覆盖层厚度除松散层外,是否包括残积土、全风化、强风化层? b|;h$otC  
_%23L|  
1.在外包的角和边上布置勘探点,将整个建筑物都包含在里面就可以了。 JT~Dr KI_  
2.应当在每一个土层分界面上根据实际情况进行计算;对于不透水层,还要区别是否存在浮力,这一点是比较困难的,没有把握时一般往安全方面取用;对于含水层,还要考虑是否是承压水,不同的情况所得到的结果是不同的;对于自重压力,还要区分是需要计算总压力还是有效压力。 F,Ve,7kh  
3.要从整个场地来看,这一层土的上面是否还存在不液化的土层?是只有这个土层需判别液化?还存在其他可能液化的土层没有?为什么仅局部钻孔揭露?是该土层局部存在?什么原因?勘察规范规定的6个土样是指主要土层,至于这个土层是否是主要土层,应由岩土工程师判断,是划分为一个土层,还是作为夹层来处理,也是可以考虑的。 fL("MDt  
4.拟建建筑物的位置大部分是水塘,当然应当进行勘探,就是麻烦一点,在河流上也可以进行,在水塘上也是可以做的。 8EX?/33$  
5.根据规定当然还是要满足6组的要求,如果静力触探满足6个就可以了,因为规范规定的是“或”,土工指标或原位测试有一种满足要求就可以了。 /0$405  
6.压缩层和持力层是有明确的概念或界限范围的,符合沉降计算时,符合压缩层下限条件深度范围内的土层即为压缩层;与基础直接接触的传递竖向荷载的土层称为持力层。至于主要受力层,概念是模糊的,只在《建筑地基基础设计规范》第3.0.2表的注1中给出了规定,但只用于查此表时用。何处有“受力层”的术语?请告。 2m} bddS  
7.如果地下水位不深,只做地下水就可以了,因为土的腐蚀性也是用土的浸出液来检验的;如何评价,对于可能出现的各种条件,应当取最不利的条件进行评价。 e Qk5:{[  
8.如果不清楚深层地下水的水质,就应当分层取样试验。 NFC/4  
9.一般可按土类来区分,碎石土、砂土和粉土是透水层,粘土是不透水层,粉质粘土的弱透水层;也可按渗透系数的范围,上述这些土类的渗透系数的数量级有明显的差别,由于渗透系数的试验精度比较差,因此不是用明确的界限值来划分,而是用数量级来表示。 $o9@ ?2  
10.严格来说应当如此。 /{[p?7x>  
11.表土层多取几个土样的非常容易的事,何必计较呢? iq^;csyKb  
12.借用邻近资料是指借用勘察资料而不是借用试验资料,应当利用整个钻孔资料。 =+I-9=  
13.当然应该包括在内,如果依据抗震规范的波速数值来划分,也应当包括在内。
离线gorney

发帖
82
土币
139
威望
190
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-31
Re:"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及 ..
好巧  最近就遇到了 Zb|a\z8?  
0IP0z il  
上海规范上有说压缩层计算厚度的表格 tmM; Z(9t  
E H%hL5(  
上面可以查到
离线gorney

发帖
82
土币
139
威望
190
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-31
Re:"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及 ..
http://bbs2.zhulong.com/forum/detail4184298_1.html fX6pW%Q'6  
H~SU:B:  
刚找到的一个关于压缩层的讨论 :}/\hz ,  
希望有所帮助
离线yzjohnhuang

发帖
840
土币
60
威望
2183
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-02
Re:"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及 ..
看了9楼的链接,拜读了下高大师的解答,获益匪浅,谢谢!
离线iflyaway

发帖
276
土币
1214
威望
841
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-17
Re:"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及 ..
1、在公路软土地基规范中,沉降计算采用的压缩层为基底附加应力与有效自重应力之比不大于0.15处。 X.,R%>O}`P  
2、铁路特殊路基设计规范中为软土地基沉降量计算时,其压缩层厚度应按附加应力等于0.1倍自重应力确定。 3webAaO  
3、对于非软土,铁路客运专线有规范要求为:当路基基底压缩层范围内(一般不小于25m)的地基土不符合下表时,应结合架梁和铺轨的施工组织安排和工期要求,进行工后沉降分析。 R[fQ$` M  
基岩、碎石类土:无条件 :eB+t`M  
砂类土:Ps大于等于5MPa或N大于等于10,且无地震液化可能。 h^`@%g9 S  
黏性土:Ps大于1.2MPa或承载力大于等于0.15MPa。 yf R0vp<&  
条文说明在300-350暂行规定中,提出计算压缩层厚度一般不应小于25m。随着工后沉降控制指标的不断提高,对于压缩层厚度的精度提出了更高的要求,在今后的工程实践与科研中应不断积累资料,找出切实准确的确定方法。 Us pv^O9_  
4、相应的铁路地质勘察规范对路堤工程的勘探深度不宜小于25m。 {)!ua7GF0H  
所以,对于非软土地段如果按软土规范的0.1倍进行计算,路堤填方高时,压缩层计算深度可达30-40m,再由此压缩层计算的路基工后沉降往往难以满足规范要求。对于非软土地段不知道大家在进行计算时,压缩层厚度是如何选择的?希望大家能相互探讨下。 -49I3&  
离线altlantis

发帖
34
土币
18
威望
0
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-08-24
Re:"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及 ..
受教了!学习学习!!!
离线yh326

发帖
228
土币
9241
威望
315
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-02-23
学习学习!!!
离线ypsj0728

发帖
166
土币
1
威望
10
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-07-06
这个需要计算的!
岩土人
离线nightmare

发帖
482
土币
10467
威望
261
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2013-02-25
回 土老帽 的帖子
土老帽:0.025变形比控制的收缩比为压缩层下限,这比压力百分比更准些 (2007-08-27 19:05)  cnG>EG  
e?]HNy  
对于高程建筑采用桩基础。依据《高程建筑岩土工程勘察规程》4.2.4条,按照应力比计算没有问题,且符合规范规定。