只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-28
既已形成的事实情况下不处理直接铺设褥垫层进行下道工序如何?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hbdks

发帖
198
土币
19479
威望
185
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-28
      我在别的工地上见过是这样处理的:如果桩头低于设计标高5cm以下,直接凿到低于10cm在用高一号的混凝土补到标高。直径比原来直径大10cm。 G%%F6)W  
  比设计标高高5cm 以上的必须凿至设计标高。 diw5h};W  
xkaed  
这样处理是一个施工单位自己处理的。并不是监理要求,最后监理也同意了。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-28
一定的标高误差会引起复合地基的何种反应?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hbdks

发帖
198
土币
19479
威望
185
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-29
土老帽网友是考验人的吧?看你对复合地基也有一定的研究,为何不发表一下自己的意见,让别人也学习一下。
[ 此贴被hbdks在2007-08-29 11:13重新编辑 ]
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-30
hbdks老师: \,b_8^  
你先说说? <$'FTv  
此问题我考虑了很长时间,但未敢有结论之处,正在考虑之中
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线陈坤

发帖
587
土币
3147
威望
2122
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-30
如果在基槽开挖和剔除桩头时造成桩 体断至桩顶设计标高以下,必须采取补救措施,假如断裂面距桩顶较近,可接桩至设计桩顶标高,注应在接桩头工程中保护好桩间土————CFG桩复合地基技术及工程实践  闫明礼等编  中国水电出版社 {3=]cLtt  
下面来自建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 :+\B|*T2.L  
水泥粉煤灰碎石桩不仅用于承载力较低的土,对承载力较高(如承载力fak=200kPa),但但变不能满足要求的地基,也可采用水泥粉煤灰碎石桩以减少地基变形。 4P}<86xk  
调整桩、土水平荷载的分担,褥垫层越厚,土分担的水平荷载占总荷载的百分比越大,桩分担的水平荷载占总荷载的百分比越小。 M&K'5G)7  
    工程实践表明,褥垫层合理厚度为 100~300mm,考虑施工时的不均匀性,本条规定褥垫层厚度取150~3O0mm,当桩径大,桩距大时宜取高值。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-30
离线陈坤

发帖
587
土币
3147
威望
2122
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-30
刚刚问了一个长期从事CFG桩施工的前辈,他的回答全文如下:需要修补桩头,有影响,要修补一样高,不能。 zHvG3Ed@  
$ @cg+Xrg1  
补全他的话的原文就是, D^9r#&  
要修补桩头,使它们的桩顶高度差不多,否则就不能进行下步施工。 %B'*eBj~fw  
%) 8 UyZG  
理论分析我就补不出来了,见笑了各位
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-30
使它们的桩顶高度差不多 4:p+C-gs  
0.30m变幅差距算是差不多吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线陈坤

发帖
587
土币
3147
威望
2122
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-30
CFG桩复合地基技术及工程实践  闫明礼等编  中国水电出版社 d)&}% 2ku  
P175桩头截断后,用钢纤、手锤将桩顶从四周向中间修平至设计标高,(桩顶标高允许偏差0---+20mm) W7QcDR y6  
我从这里感觉这30mm算是比较大的,应该是要修的, - W5ml @  
桩头不的不一致,会不会造成桩刺入垫层中?致使复合地基破坏? N>S_Vgk}  
关于处理方法 5[_|+  
是不是可以验算一下,将所有的桩按最低标高的桩的标高进行截桩后,验算它们的桩的承载力怎么样,是不是满足设计要求或承载力要求。 prx)Cfv  
我这只是推测的,带有假想的,还需要方家指点。 2}P?N  
MwN.Ll  
见笑
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-02
桩顶高的单桩进入工作必然早,相反桩顶低的CFG单桩晚进入工作。 J~3+j6?%  
如果是结合地质条件差异的话,好土层的桩标高宜高一些,让其早工作,土层相对差的CFG桩令其标高低一些,晚工作。 yrnIQu*Uu  
大侠们以为如何?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线dustin

发帖
132
土币
76
威望
189
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-13
引用第21楼土老帽于2007-09-02 15:14发表的  : w^e5"og]  
桩顶高的单桩进入工作必然早,相反桩顶低的CFG单桩晚进入工作。 Sl,\  <a  
如果是结合地质条件差异的话,好土层的桩标高宜高一些,让其早工作,土层相对差的CFG桩令其标高低一些,晚工作。 'rZYl Qm  
大侠们以为如何?
w%(Ats  
土老师,我对此有疑问:你说得很好,可是一个承台下的桩是很少的,且标高不一,褥垫层该怎么铺设?定性分析好,但定量的计算好像很难;另外,调整沉降是通过调整桩长的,用调整标高的还没见过,该怎么分析处理?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2007-09-13
楼上,此为复合地基,因此区别于复合桩基,无承台,有基础。