论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6429阅读
  • 25回复

[工程案例]帮忙看看这个CFG桩的承载力设计有没有问题,谢谢大家 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线回梦仙游

发帖
90
土币
560
威望
143
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-08
学习了不少东西,多谢大家的交流
To be a man,to be Iverson........
离线qkh1632006

发帖
121
土币
659
威望
84
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2011-07-07
提出你的问题: .4w"3>  
1、只进行深度修正是正确的,但是修正系数应该取1.0,且修正深度应减1.5m。 +wHa)A0MW  
2、桩体强度概念错误,CFG设计计算的是fcu,而非fc,所以C20混凝土足以;如果要是C35的话,截桩头都麻烦。不仅浪费,而且施工难。
Myway
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站