只看该作者 24楼 发表于: 2012-05-20
淤泥这个  水平土抗力很低的    
管桩刚度不高  ,建议还是不要用  
要用的话就大直径
1条评分土币+8
dahengba 土币 +8 错。大直径大浪费了。管桩用小直径,配合大直径的伴侣就OK了。 2012-05-21
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2012-05-21
错。大直径大浪费了。管桩用小直径,配合大直径的伴侣就OK了。
离线nbsaaaa

发帖
129
土币
591
威望
184
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2012-05-22
深厚淤泥不作处理而只采用管桩基础的话,只要考虑周全,框架结构等建筑物的安全性是有保证的,但是场地会下沉、管线会破坏。。。。。。
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2012-05-31
求解:“将军中箭,摇摆箭杆,疼不疼?”对应于岩土工程的问题。
奖品:价值人民币1万元以上的一项单位工程桩伴侣专利技术的使用授权(个人所得税自负)。
直接回帖进行回答,回答要有新意,字数不限,但别人已经说过的话重复率尽量不超过30%。
只要解释或解答合理都可获奖,欢迎大家积极参与。
如有疑问请向作者以站内信的形式提出,不可回帖提问,否则差评处理。
其他未尽事宜或共性问题随后补充。谢谢
薛江炜享有本次悬赏的最终解释权。
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=216943
离线623597432

发帖
199
土币
3086
威望
8
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2012-06-04
学习了了
离线wayneyfzh

发帖
22
土币
969
威望
140
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2012-06-06
这是目前常见的问题,从建筑物受力上来讲是没有问题的,地下室下由于桩基的作用,沉降很小,附加应力很小,因此这部分土是超固结的土,除非周边的排水情况发生变化。而地下室四周的土则会由于地面有一定的回填土产生的附加应力,产生固结沉降。
   但并不是说这么没有问题,主要是桩基的施工和基坑开挖问题,由于淤泥层较厚且渗透系数较小,造成超孔隙水压力增大,施工速度过快or施工顺序不当可能会引起浮桩或者偏桩,同时基坑开挖时容易引起偏桩。
离线ytdubian

发帖
206
土币
701
威望
412
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2012-06-12
我是来学习的
离线ytdubian

发帖
206
土币
701
威望
412
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2012-06-12
离线arsenalzhang

发帖
340
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2013-01-17
学习了,不错

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2013-01-17
不处理,当然可以,有几个问题还是要注意:
1、桩端持力层还是要选相对较好的土层,这个比较重要。
2、施工过程中要防止桩被挤坏,可以考虑设一些应力释放孔,淤泥被挤压后,单桩承载力会受一些影响。
3、建筑物地基可能需要变形控制设计。

发帖
73
土币
4880
威望
261
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2013-01-18
这牵涉到,是否处于地震区,如果位于抗震设防区则不能用管桩

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2013-01-21
34楼讲的对,地震区管桩抗剪能力差,要注意