civillv:这题目我觉得是不应该乘1.2的,乘1.2是加载反力的要求,和设计配筋是两个概念的 (2014-09-10 11:04)
UID:178967
xizi:乘以1.2是因为要求锚桩能提供的反力大于最大加载量的1.2倍,这个1.2不是分项系数,算出来的是每根锚桩的上拔力是标准值,其实最好算钢筋数量的时候,上拔力标准值应乘以分项系数1.35得到基本组合设计值,只是这样会没答案 (2014-09-10 11:26)