此帖很有价值,下列观点不知可否借鉴:
_''9-t;n, 多等级液化点场地综合评价方法研究
N$<R6DU]K 郭书泰 李耀刚
B<&g (建设综合勘察研究院,北京 100007)
b}Xh|0`b+ 摘要:本文针对目前多等级液化点场地综合评价尚无统一方法的情况,提出了考虑不同液化等级对工程安全影响权重的综合判断法。
`5 MK(K
: 关键词:多等级液化点 场地 综合评价
<4.j]BE 中图分类号:TU43? 文件标识码:A
6sNw#pqh 3NN)ql Abstract:
T}Ve:S Key: ; ; ;
Z8\/Fb 1 前言
iB5'mb* 在目前的液化土层的液化判别中,一般采用单孔可液化土层的液化指数划分液化等级,《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)中指出应液化指数、液化等级综合划分地基的液化等级,但未给出综合划分的原则和具体方法,条文说明中也未见到相应的提示。实际工程中,一个工程场地不止一个液化判别勘探孔,每个勘探孔的液化指数不尽相同,液化等级也不尽相同,即一个工程场地上同时存在数量不尽相同,液化等级也不尽相同的点,如何综合评价就成为一个非常实际的技术问题。目前,在综合划分地基的液化等级上作法多样,很不统一和规范。有的将轻微、中等、严重各等级赋予不同的权重,在对整个工程场地的各勘探孔液化指数进行加权平均。有的按不同液化等级点的简单多数为依据进行评价,当遇到不同液化等级点数量相同或相近时,按中等液化等级评价。有的虽然进行了必要的现场测试工作,但未经过逐点判别,也不知如何综合评价,就拍脑袋得出结论:“根据本场地实际情况,参考周围已有勘察资料,经过认真分析研究,综合判断本场地为非可液化场地”,对实质问题加以回避。有的采用极端化的处理手法,要不全部按严重液化等级处理整个场地,要不判为不液化场地,不作任何处理。更有甚者,未进行任何原位测试和试验,仅凭个人经验就判定地基土为不液化,给地震区工程带来极大的安全隐患,是一种极不负责任的做法,应严格禁止。本文试图就多等级液化场地综合评价与处理进行研究,提出一套简单、实用的办法,以供同行一起探讨、指正。
.hK:-q, 2 现行规范的规定
>yqFO 按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)规定,对存在液化土层的地基,应探明各液化土层的深度和厚度,按下式计算每个钻孔的液化指数,并按表1(规范表4.3.5)综合划分地基的液化等级:
,(z"s8N IlE=∑ni=1(1—N i/N cri)d iWi
I"HA(
+G 式中 IlE—液化指数;
h|OWtf4 n—在判别深度范围内每一个钻孔标准贯入试验点的总数;
X>U _v N i、N cri—分别为i 点标准贯入锤击数的实测值和临界值当实测值大于临界值时应取临界值的数值;
`"y:/F"{ d i—i 点所代表的土层厚度(m) 可采用与该标准贯入试验点相邻的上下两标准贯入试验点深度差的一半但上界不高于地下水位深度下界不深于液化深度;
\?"kT}.. Wi—i 土层单位土层厚度的层位影响权函数值(单位为m-1) 若判别深度为15m 当该层中点深度不大于5m 时应采用10 等于15m 时应采用零值5 15m 时应按线性内插法取值若判别深度为20m 当该层中点深度不大于5m 时应采用10等于20m 时应采用零值5 ~20m 时应按线性内插法取值。
jh/aK_Q,w 液化等级 表1
!iU$-/,1 e 液化等级 轻微 中等 严重
[s~6,wz 判别深度力15m 时的液化指数 0<IlE≤5 5<IlE≤15 IlE>15
y*#+:D]o* 判别深度力20m 时的液化指数 0<IlE≤5 6<IlE≤18 IlE>18
x+,:k=JMT mIv}%hD 3 多等级液化点场地综合评价
OF O,5 由上可知,表1既可以可以用于判定单点(单孔)的液化等级,又可以用于判定整个地基的液化等级。
wfQImCZ>l 当一个工程场地上同时存在数量不尽相同,液化等级也不尽相同的液化点时,多等级液化点场地的综合评价应首先分析液化点的分布规律。
mD;ioaE
当多等级液化点分布规律呈相对集中分区分布时,应分区划分轻微、中等、严重区,按液化等级分别采取相应的抗液化措施。
C{]1+eL 当多等级液化点分布规律呈随机散布状态时,应进行综合判定。基本思路是,考虑不同等级的液化点对工程安全影响程度不同而分别赋予不同的权重值,对各液化点的液化指数进行加权平均,按液化指数加权平均值即综合液化指数值查表1,得出整个评价场地的综合液化等级,按液化等级分别采取相应的抗液化措施。
!u|s8tN.U 当多等级液化点分布规律呈相对比较集中状态时,即某区域以某等级的液化点为主,占该区液化点总数的80%以上,应分区进行综合判定。判定方法同前述多等级液化点分布规律呈随机散布状态,按该区场地的综合液化等级分别采取相应的抗液化措施。
KDLrt 不同等级的液化点对工程安全影响的权重值,一般应采用专家大分法,即邀请业内知名专家对不同等级的液化点对工程安全影响程度进行打分,然后将各位专家给出的分值进行算术平均得出上述的权重值。笔者建议按轻微、中等、严重各等级依次赋予权重值0.2、0.3、0.5。
O@`KGZEPY 4 算例
1i@a? 27| 北京通县某工程进行了18个孔的液化指数计算,判别深度力20m,当多等级液化点分布规律呈随机散布状态,具体计算结果见表2。
~SYW@o 综合液化指数计算表 表2
:O]US)VSj 判别深度力20m 时液化等级判别标准 轻微 中等 严重
.FA99|: 0<IlE≤5 6<IlE≤18 IlE>18
aJ
J63aJ 液化点等级分布
b-YmS=* 5.5、5.5、5.5、6、6、6 16、17、17、18、18、18 22、23、23、24、24、26
F?b"Rv 液化点等级权重 0.2 0.3 0.5
gm7 [m} 各等级液化指数权重后值
=s,}@iqNO4 (34.5/5)×0.2=1.38
pLtK :Z (104/6)×0.3=5.20
;.3
{}.Y (142/6)×0.5=11.83
U i`#B 综合液化指数值 1.38+5.2+11.41=18.41
o8N,mGj} 由上计算可见,按考虑权重后的综合液化指数值场地液化等级应判定为严重液化,如按简单算术平均法,综合液化指数为15.58,场地液化等级则应判定为中等液化。从工程安全性角度出发,前者更为合理。
>lF@M- 5 存在的问题和研究方向
x,TnYqT^ 考虑到目前对多等级液化点场地综合评价方法研究资料较少而工程中又非常需要的实际情况,本文提出了应用专家打分法原理,按综合液化指数评价场地综合液化等级的方法,以图抛砖引玉,引发同行对此问题进行探讨。综合评价方法中最难确定的是不同液化等级的权重值,本文建议的取值是从工程安全性角度出发的,未经过严格的数学计算和实际验证。
* 5(%'3 今后,如能收集到一些经过液化评价而后又发生了地震液化的工程场地资料,对本文提出的权重值进行验证、调整,将更有实际工程意义。
pSodTG$E [ 此贴被郭书泰在2008-07-14 13:20重新编辑 ]