只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-29
很好的一个贴子,的确,规范中的液化判别存在很多问题,自由场地上修建建筑物或场地采用桩基处理后,由于上部的压重和桩体应力集中、排水作用等,其液化判别条件明显改变了,期待有新的更合理的规范条文说明!
离线wangdayu2008
发帖
90
土币
648
威望
91
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-29
地震是一个数量级很大的概念.勘察从安全的角度出发,发现了一个孔存在液化,我个人认为应该取最不利的因素.
共1条评分
dbcdbc 鲜花 +1 - 2008-06-29
离线liuwuliang

发帖
292
土币
1057473
威望
812
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-29
那所谓的宏观判定是什么呢
共1条评分
dbcdbc 鲜花 +1 - 2008-06-29
离线dbcdbc

发帖
421
土币
12957
威望
975
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-29
大家谈自己的看法,讨论出真知,我同意wangdayu2008的观点.  /d|:  
to liuwuliang个人认为宏观判定:应该包括地形\地貌\地下水\地震烈度\土的物理力学性质等因素. DTA$,1JuD  
是初判中的一种,即场地是否有明显的震害标准,如喷水冒砂\地面变形等现象. zdPJ>PNU  
同时,根据我国多次地震后收集的资料显示,粉土中的粘粒含量的大小\非液化土层的厚度等等.是个宏观上综合判定的概念. T;BFO5G@  
但并不是说场地没有震害标志,就没有饱和砂土的振动液化现象出现.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线cz123007
发帖
5
土币
261
威望
6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-29
我们院的经验是:这种情况下采用分区评价。分区中的液性指数采用计算孔数的平均值判定液化等级。图审中一般审查师也都没意见
离线liuwuliang

发帖
292
土币
1057473
威望
812
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-29
上次在福建漳州审查时,审查师认为用平均液化指数判断场地液化等级是违反强规,搞不懂为什么? ,S d j"C  
我认为判断液化等级按范围来判断比如轻微~中等液化场地
共1条评分
dbcdbc 鲜花 +1 - 2008-06-29
离线dbcdbc

发帖
421
土币
12957
威望
975
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-30
引用第6楼liuwuliang于2008-06-29 22:40发表的  : Q}\\0ajS)  
上次在福建漳州审查时,审查师认为用平均液化指数判断场地液化等级是违反强规,搞不懂为什么? w6> P[oW  
我认为判断液化等级按范围来判断比如轻微~中等液化场地
1!)'dL0mI  
m.ka%h$  
不用平均值还用什么值呢?有的单位用单孔的液化指数的范围值,其最大值为判定场地液化等级的标准. Q'=7#_  
液化等级按范围来判断?并不是每个孔都可能出现液化指数的,如果出现液化指数的孔只有四五个,怎么划分范围呢?在岩土工程勘察规范中要求一个场地作液化判定的钻孔不少于3个,那么一个场地,如果只有少量的液化判定孔,如何分范围?
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线liuwuliang

发帖
292
土币
1057473
威望
812
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-30
少量液化判定孔也一样啊,应该以一个场地单元来判定,判定也只是本场地单元的液化等级
离线liuwuliang

发帖
292
土币
1057473
威望
812
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-30
其实规范没有明确规定,至于审查师的意见见仁见智的 `2+TN  
可能某些审查师少注意这个场地液化等级的判定过程的
共1条评分
dbcdbc 鲜花 +1 - 2008-06-30
离线dbcdbc

发帖
421
土币
12957
威望
975
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-01
标准贯入试验来判定液化,关键在于标准贯入试验数据的真实性和准确性,如何保证这一点呢? Ux^ue9  
我们知道,在利用标准贯入试验数据时,一般地应对数据进行分析处理,去掉异常数据,那么在判定液化时,小值应该对其影响大,是不是一定要按比例去除小值呢? {I0!q"sF  
如果不删除小值,可能就液化,如果删除了,可能就不液化了,如果不删除,小值可能是打在了虚土上或是其它原因造成的非值,如果删除了,可能还真是天然土的原始击数.有的值可能偏高,是因为下入钻杆时就已进入土中一定深度,再预打15cm而造成,有的偏低,可能划标准贯入30cm标志线时仅有20多cm,怎样保证标准贯入试验数据的真实性和可靠性呢?
共2条评分
子电南东 鲜花 +1 - 2008-07-01
zhdandan3333 鲜花 +1 - 2008-07-01
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线qiuhs

发帖
132
土币
748
威望
257
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-01
说的是啊,小值到底是不是真实的,如果是真的又去掉岂不错了,我们这审图的如果发现有标贯值小的没进行液化判别,直接就打死,必须参与判别,但有好多情况是参与统计的数量倒不少,标贯击数少的只有一两个,这少量的一两个能否舍弃,就有好多说法,审图的是坚决不通过的。有时场地较大,仅按规范参与液化判别只做几个孔打标贯却发现悬殊情况较大,从轻微到严重的都有,这是否有点对建设单位太不负责任了,如果分区的话,工作量要加大好多,对现在勘察行情经营人员又觉得不值,如果不分区自己都觉得太草率,都按严重液化处理成本要加大多少啊!
共1条评分
dbcdbc 鲜花 +1 - 2008-07-01
离线qiuhs

发帖
132
土币
748
威望
257
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-01
引用第5楼cz123007于2008-06-29 22:18发表的  : OUN~7]OD%  
我们院的经验是:这种情况下采用分区评价。分区中的液性指数采用计算孔数的平均值判定液化等级。图审中一般审查师也都没意见
! B`  
我们这是按照最大情况判定的,比如轻微~严重都有的就按严重的算,审图的没提什么意见,意思也就是按最差的来了,我想平均的也不一定就是对的,万一一个场地就是有一点地方差,别的都好,平均值不就出问题了吗?但是统一取最差的本人觉得也不好,分区太麻烦,并且规范允许3个孔就可以的,是否有其他办法