论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9949阅读
  • 45回复

为何受弯构件桩配筋计算量相当得大? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liforent

发帖
593
土币
4081
威望
1477
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2008-09-15
不知道如何下手
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2008-10-10
1、应该按照“考虑施工过程”的弹性地基杆系计算,如果按照你说的超静定梁计算,内力明显偏大; u*<G20~A  
2、按照不对称配筋是完全可行的,本人就设计过好几个,而且效果很好,关键在技术交底时要跟施工单位强调施工质量; H$/r{gfg^  
3、至于土压力,往往没有计算的大,因为有搅拌桩等影响,我计算中一般不考虑安全系数的,呵呵,有点胆大; 8>}^W  
4、钢筋最后分段配,在内力小的段没必要配那么多;
原来是这样!
离线shanhuxue

发帖
887
土币
84810
威望
1010
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2008-10-11
不错的问题,来学习一下了!!
地上本没有路,走的人多了也就有了。
离线ljl96701

发帖
472
土币
413
威望
1480
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2008-10-18
我是一位在武汉地区从事深基坑工程设计、施工方面工作的人员,经常碰到支护桩配筋超大的问题,感觉困惑,深有同感!
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2008-10-18
现在是没有出事故,如果出了事故,一查计算书,那就倒霉了
离线win2win99

发帖
34
土币
89
威望
77
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2008-10-29
沿桩徑預應力如何? 
离线wshzh520

发帖
118
土币
695
威望
423
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2008-11-10
不均匀配筋含正截面不均匀配置,纵向不同断面上不均匀配置,若真正细化到此种程度,理论计算上没问题,但对钢筋笼加工及施工布设均不利,如之奈何?
离线wshzh520

发帖
118
土币
695
威望
423
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2008-11-10
1、应该按照“考虑施工过程”的弹性地基杆系计算,如果按照你说的超静定梁计算,内力明显偏大; %,rUN+vW  
2、按照不对称配筋是完全可行的,本人就设计过好几个,而且效果很好,关键在技术交底时要跟施工单位强调施工质量; NTk"W!<Cl2  
3、至于土压力,往往没有计算的大,因为有搅拌桩等影响,我计算中一般不考虑安全系数的,呵呵,有点胆大; n&=3Knbd@d  
4、钢筋最后分段配,在内力小的段没必要配那么多;
离线w3w3w3

发帖
1130
土币
24783
威望
2723
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2008-11-10
楼主的问题不在点子上。 IZczHHEL`b  
要想少配筋,降低外荷载啊。 NAjK0]SRY  
怎么降啊?土压力理论上打主意啊。
你别无选择,只有坚持!
离线gf66_88

发帖
68
土币
136
威望
165
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2008-11-13
还是不要不均匀配筋好。施工的时候放反了就麻烦大了
离线gf66_88

发帖
68
土币
136
威望
165
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2008-11-13
还是不要不均匀配筋好。施工的时候放反了就麻烦大了
离线tzyt8822

发帖
84
土币
491
威望
264
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2008-11-26
我在做通信基站的时候遇到单桩,弯距很大,算出钢筋要60几根28的,很不实际,我也总结.可能是荷载考虑不利,最主要我们设计时只是单独考虑桩体受弯,没有去考虑土体共同受弯,若共同受弯则刚度要增加很多.不知道有没有道理.
tzyt8822
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站