只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-20
把钢管剪断,这种工况值得研究!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-21
对于饱和软粘土的土钉墙支护方式,在各位老师发言后我考虑,此种工作模式与基本原理可能与常规固结土层中有很大不同,不同各位老师以为然否?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-28
我也未见过断钉。
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-17
对于饱和软粘土的土钉墙支护方式,在各位老师发言后我考虑,此种工作模式与基本原理可能与常规固结土层中有很大不同,不同各位老师以为然否?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线强度
发帖
132
土币
0
威望
1028
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2009-06-18
同意如下的回答: J{Tq%\a3  
cx^{/U?9}  
在可塑以上土地区,土钉支护(包括复合土钉支护)的破坏形式,不敢说,因为接触比较少,自己做的也没有失稳过. Qw?+!-7TN  
但是对软塑/流塑的软土地区,我们这里做过浙江/上海/江苏等沿海地区大小复合土钉支护几百个,如果要破坏,基本都是整体破坏,或者说边坡形式的破坏,根本不存在规范上要求计算的抗**破坏新式. {zNFp#z   B!bsTvX  
不过,现在随着包工头的"革命性"方案,近期也发生过钉头与连接钢筋之间的破坏(土钉没有注浆,钉头没有焊接);面层的破坏(厚度只有3cm,且水泥很节约);超前支护断裂(水泥参量小于7%,设计值的一半);这样的破坏新式就不好说了.
离线huzinanren

发帖
207
土币
2
威望
48
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2011-05-02
好资料啊啊
携手前行,创造未来!
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2011-06-16
回 10楼(土老帽) 的帖子
尽信书则不如无书,规范上对于土钉墙的使用范围还不包括软土地区呢。但是浙江这边的流塑状软土还是做了很多土钉墙。一般都要超出开挖深度的2倍以上的。