地基处理设计与施工100问
>] 'oN 问:静动联合排水固结法的原理与设计要点?
S>~f. 答:原理:静、动联合排水固结法,是在堆载预压排水固结法和强夯法的基础上发展起来的一种新型软土地基处理方法,它吸收了两种处理方法的优点,使两者有机地结合并互相补充与促进。它是利用地基土层本身的透水性和埋设在地基中的竖向排水体通过预先在地基堆加静载,并辅以强夯动载,促使饱和软土中的超孔隙水压力升高,迫使土体中孔隙水排出,而达到地基土逐渐被固结的一种方法。在淤泥层顶表面铺填的静载,包括砂垫层(水平排水层)及其上部的填方,它既是促使淤泥固结的外力,同时也起着强夯垫层作用。强夯荷载通过它产生应力扩散,使淤泥顶面不会产生过大的应力集中,并给可能挤出的淤泥产生一个反向约束力。强夯动载通过垫层将竖向冲击荷载转化为振动波 ,在下卧淤泥层中产生的偏应力减少和球应力增加,从而在淤泥中激发较高的超孔隙水压力,加速土体中孔隙水的排出,逐步增加土粒间有效应力,最终达到加快淤泥土层固结的进程。可见本工法和经典意义强夯法的作用机理是有区别的,本工法是使软土在强夯动载和填土静载联合作用下产生较高的超孔隙水压,加速淤泥的排水固结过程,同时使填土层被夯实,成为地基良好的持力层和硬壳层,以减少不均匀沉降。
1"ZtE\{
" 5MB`yRVv 设计要点:1、静动联合排水固结法的原理是清晰的:它以一定的静载作为固结荷载,随后施加多遍动载以不断激发软土中的超孔隙水压力,使软土处于较高的超孔隙水压下进行固结,从而可有效加速软土的固结速度,达到与超载预压完全相同的固结效果。
`xLsD}32 2、静动联合排水固结法中的静载是必不可少的。它即是土体固结的主要外因,也给强夯提供了一个工作垫层,使强夯在不导致软土破坏的前提下促使软土固结,使动载的施加成为可能。所以静载应及早施加到位。
|VWT4*K 3、当夯击能及击数超过一定数值后,因强夯引起的超孔隙水压增长不大,反而会有表层软土被夯坏的可能,所以强夯的夯击能及击数应选择得当;多遍强夯可使软土内超孔隙水压不断激发而维持较高水平,对软土固结大为有利,所以应遵循少击多遍的原则。
:}zyd;Rc 4、当静载厚度不大、静载所引起的超孔隙水压不太高时,强夯所引起的超孔隙水压相对较大,强夯效果则较显著;若静载厚度较大、静载引起的超孔隙水压相对较高时,强夯所引起的超孔隙水压则相对较小,强夯效果不明显。所以静动联合排水固结法不适合于堆载厚度较大的工程。一般认为堆载高度不要超过6m。
!HDb{f 5、从孔隙水压观测数据可看出,虽然淤泥底部孔压也受强夯影响而增大,但与上部相比其效果不明显,所以静动联合排水固结法对太厚的淤泥并不适用,一般以不超过8m为宜。
g2|Myz) 6、静动联合排水固结法中,动载的作用是不断激发软土内超孔隙水压力。从现有数据来看,这种孔隙水压力的增量与强夯的夯击能、夯击击数、夯击遍数、填土厚度甚至施加时间都有极大关系,凭现有资料尚难以将其量化,所以信息化施工在静动联合排水固结法中尤为重要。
[ 此帖被zhrwang在2009-12-28 15:27重新编辑 ]