总抽排量Q=46118.74吨/天(T/D) 9eGCBVW:*  
pymx\Hd,  
在单井量为720(T/D)的情况下,需要84口抽水井 4ypRyO  
AJ\VY;m7F  
在单井量为1200(T/D)的情况下,需要50口抽水井 13.{Y)  
*9dV/TT~f[  
在单井量为1920(T/D)的情况下,需要32口抽水井
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2008-10-06
实际上,由于这个资料本身就不够完整、正确,讨论本身就失去了意义。好比一道数学题,有八个参数,却只有一个方程,这个解恐怕难求了。