论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7791阅读
  • 37回复

[热点讨论]平面尺寸相当大基坑降水设计 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-09
某工程基坑平面尺寸相当大,300M*500M,地下水静止水位为天然地面下5M,基坑开挖深度为14M,地层条件自下而下为:  mE1m  
填土,厚1M; R3 Zg,YM  
粉土,厚3M; AN)exU ?  
中砂厚6M; 6l Suzu  
粘性土厚4M; Ht`kmk;I)  
粗砂厚8M; ULT,>S6r  
以下为粘性土与砂类土互层。 ]*/%5ZOI&  
请问如何设计本工程基坑降水?深井深度宜为多少?浅井行否?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-09-09
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wjfhndk

发帖
1819
土币
62121
威望
6932
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-09
本人认为本工程以基坑外井点降水为宜,井深至粗砂层底.因为粗砂层顶板恰好是基坑底板.
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-09
降水井进间距多少合适?仅沿基坑外线布置能将基坑中心点地下水位控制好吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线yuxiaoke

发帖
170
土币
582
威望
290
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-10
基坑涌水量可以基坑支护技术规程JGJ120-99均质含水层承压水非完整井公式计算,再根据单井出水量计算出井的数量,井深应穿过粗砂层不少于3米.
1条评分
batu9926 土币 +5 认真回复 2007-09-10
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-10
均质含水层承压水非完整井公式计算 dw YGhhm  
这是为何?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线陈坤

发帖
586
土币
3284
威望
2122
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-10
基坑平面尺寸相当大,单单在坑周围线做降水设计不行,要在坑内也做降水设计, & d@N3y  
轻型井点降水应该能适合此工程,
1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-09-10
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-10
要在坑内也做降水设计, O>/& -Wk=  
轻型井点降水应该能适合此工程。 66l+cb  
坑内降水与土石方挖运与后期建筑施工冲突怎么办? q4]Qvf>  
轻型井点降水多级降水无场地条件怎么办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wumingjun

发帖
1263
土币
1252
威望
2631
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-13
需坑内采取疏干井疏干开挖范围内储水,方便干式作业 6a4-VX5  
对基坑底板下8米厚粗砂层也要采取疏干或减压措施,防止坑底突涌,视基坑围护结构深度和止水性而定 x?n13C  
井距按抽水试验所得的水文地质参数而定
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-09-13
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-13
正在搞此设计
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线陈坤

发帖
586
土币
3284
威望
2122
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-17
如有下文,请老帽老师及时分享~~~ 7(]M`bBH  
谢谢~
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-18
粉质粘土是否隔住水的下渗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zxplyh2008
发帖
95
土币
388
威望
96
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-20
基坑平面尺寸相当大,单单在坑周围线做降水设计不行,要在坑内也做降水设计
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站