[请教]不均匀地基采用什么样的形式较为合理了? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xuqingtaolc

发帖
186
土币
9020
威望
752
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2010-11-11
采用筏板基础较适合,但对厚层粘土应换填一部分3:7灰土,换填厚度可为1.0m
离线hhjhbyhhy

发帖
46
土币
3060
威望
140
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2010-11-12
应根据地层实际情况,如果上部地层强度很好,不用处理也可以;如果强度较低,可用垫层简单处理即可;上述处理方法均应经过计算,即强度、变形和稳定性分析。
离线dengzh

发帖
144
土币
2154
威望
3
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2010-11-12
没有尺寸,也没有层高,难以作出决定!若下伏是石灰岩,估计你说的粉质粘土是红粘土!如果是红粘土,存在上硬下软的现象,基础宜浅埋。像你描述的那样,属于不均匀地基,应计算稳定性。局部地区的红粘土存在膨胀性。
把握好工程的每一道技术,力争做到未雨绸缪!
离线158381357

发帖
207
土币
2495
威望
32
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2010-11-13
感觉夯实处理该段就可以了,根据您的意思,只是说明遇见硬岩的深度不同,只需增强软弱地段的承载力就行了,一般均采取夯实处理,这个您可以参照地基加固的相关技术规范知识。
人生,漫步走。
离线sdn007

发帖
65
土币
1001
威望
220
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2010-11-13
若凿(松)岩很费劲的话  CFG桩加固粉质黏土即可 或采用桩基础
离线namedwj

发帖
396
土币
5903
威望
178
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2010-11-14
这种情况比较少见,高层肯定是要用不等长桩进行处理,但是这么低的建筑物,用不等长桩肯定没问题,但是不用桩基处理,不换填的话,可能还会有点问题,除非多开挖,或者复合地基吧
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2010-11-14
这个地质条件肯定是山区丘陵的。像这种情况对于南面与西面把薄的粉质粘土挖除。东面与北面用粉质粘土作持力层进行级配砂石调整。这种地质条件强度不是主要问题。主要是地基不均匀引起的变形问题。
离线zj285277644

发帖
191
土币
3539
威望
392
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2010-11-14
做褥垫不就完了吗?这是个很简单的问题
我的勘察我做主!!
离线zkyfy

发帖
11
土币
2869
威望
23
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2010-11-14
若覆盖层粉质粘土承载力够,可以考虑用天然地基,二层楼房对地基的要求不算高,且覆盖层厚的区域内建筑物荷载相对小些。基槽内用30~50cm厚级配砂砾石换填,同时加强上部结构的刚度,如用圈梁等措施
离线ltt542

发帖
88
土币
37
威望
330
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2010-11-14
学习一下子
离线wljlq

发帖
22
土币
32
威望
13
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2010-11-15
学习!!!
wljlq
离线hshyl

发帖
107
土币
3479
威望
580
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2010-11-15
同意二楼说的,不过局部需要打短桩。用水泥搅拌桩这些对地基进行加固。