地基的液化等级评价疑惑
%*IH~/Ld;] 工程界同仁对地基的液化评价是再熟悉不过了。楼主提出的问题,本人也同样存在疑惑。
JRAU|gr 下面是一个案例:一幢正方体建筑物(底面积60×60m2),网格布孔,布三条勘探线,每条线上布三个孔,共9个钻孔。其中,1、3、5、7、9为标贯孔,地下水位以下中砂为液化层,按浅基用标贯法判别结果如下:
3Ljj|5.q 孔号 岩土名称 液化指数 液化等级
M8y|Lm}o 1 中砂 0.0 不液化
-SzCeq(p%5 3 中砂 1.2 轻微液化
#cb9g 5 中砂 3.0 轻微液化
X\*H7;k, 7 中砂 5.5 中等液化
!X-ThKEq 9 中砂 15.3 严重液化
\]\ h,Y8 就地基液化评价而言,是取参加计算的各孔平均值?还是只取液化孔平均值?或是取其中的最大值(9号孔)?三种考虑方法的结果是不同的。第一种是轻微液化地基,第二种是中等液化地基,第三种是严重液化地基。在《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中没有明确评价方法,只提出了界限值和‘综合’划分地基的液化等级。
Q7/Jyx| 下面就上述问题,谈点个人肤浅认识:
y$6EEp 1、 地震液化的随机性很大,通常从饱和砂土及粉土最薄弱点开始,如喷水冒砂,是点点连成线或连成片(脉状、雁列等)。对建筑物地基而言,液化沉陷最严重的点,直接控制着建筑物的整体安全程度。换句话说,用地基液化指数平均值来评价(全样本参加)液化等级,是把液化沉陷对建筑物的破坏严重性给降低了。
U#XW}T=| 2、 《抗震规范》要求对‘地基’进行液化判别,即以单幢建筑物为单位,对‘地基’进行液化评价;《勘察规范》强调“对判别液化而布置的勘探点不应少于3个”,两个规范一一对应。也就是说:对建筑场地而言,液化判别先以单幢楼地基开始,然后再扩展为场地、地貌单元等。
7vI
ROK~ 3、 砂土在沉积过程中,经受各种各样因素的影响,其密实程度、颗粒级配,在垂直和水平向都有离散性,不可能各向均质。因此,同一地貌单元,不同位置上的地震液化势是有差别的。《抗震规范》要求以‘地基’为单位进行液化判别,就是基于上述考虑的。
,Z7Ky*<j 所以,个人倾向于用最不利的液化点来评价地基液化等级。由于存在上述疑惑,请专家同仁指点迷津。
|t;Ktl 注:暂不讨论标贯值真实性的影响因素。一但出现标贯异常点,应采用多种测试方法重点检测,消除可能的人为因素(纯技术探讨,不谈市场经济)。
[ 此贴被言土在2008-08-16 10:55重新编辑 ]