离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2007-10-28
地基处理是可以改变场地类别的!
old man
离线ppyt137612

发帖
222
土币
2924
威望
306
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2007-11-01
遇到过没经过处理的,坡度较大的土层.本身就有两种场地类别.

-------这种场地在华南地区比较常见,比如花岗岩地区,基岩起伏局部较大,属于对工程抗震不利的场地了,勘察时区分并划分两种类型是必要的
心可以无垠
离线小糊涂仙

发帖
393
土币
1104
威望
359
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2007-11-01
怎么说呢,一句两句说不清楚,涉及到方方面面......
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2007-11-02
基地基处理方式可以改变场地类别,为何不将所有场地处理至I类场地?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2007-11-02
若地基处理不能改变场地类别,为何按场地覆盖层厚度与等效剪切波速二个因素来确定场地类别?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线ppyt137612

发帖
222
土币
2924
威望
306
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2007-11-02
为何按场地覆盖层厚度与等效剪切波速二个因素来确定场地类别?
场地类别的目的是什么呢,如何确定场地类别理论问题,实际如何应用到抗震设计中,相知道
心可以无垠
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2007-11-02
如何确定场地类别理论问题,实际如何应用到抗震设计中,
这个在抗震规范的结构设计部分说得比较明白了,抗震设计结构比超静定设计结构的结果来说,造价肯定不是差一点。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线leon

发帖
415
土币
2581
威望
394
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2007-11-04
来这捧个场:
这个问题主要涉及一个场地的问题,从规范上来讲,场地是具有相同的地质特征的一个地质单元体(好象不准确,具体忘了,不想查规范了,估计是这个意思),并且在一定面积内(这个很重要,比如一平方公里以上吧)。我们搞建筑,不过几千平米,这样,来说,应该认为地基处理不改变场地类别。便我们可以来个极端的例子:我把100平方公里的场地全部打上100米长的混凝土桩,很密,你说改不改变,肯定改变。
再举个例子:曹妃甸建设,面积由2平方公里,增加到了5平方公里,采用是吹填吧。我没有去过。好象网上有个他这边的勘察报告,但我没有看。我们就现在吹填的地方讨论,他是什么类别?
离线matinglun

发帖
27
土币
52
威望
2
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2007-11-05
换填垫层法或其它地基处理方法可以改变建筑场地类别吗?
CFG桩、强夯等法是否可以改变场地类别?

  如果不可以还处理它做什么啊?
当然可以改变阿,井陉一些列的处理就是为了提高其承载力和减少变形量
而,场地分类的实质就是根据这一原则来划分的。一点工程概念都没有啊。
离线matinglun

发帖
27
土币
52
威望
2
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2007-11-05
    看看
离线kyo007
发帖
97
土币
132
威望
99
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2007-11-06
     
离线老学生
发帖
27
土币
490
威望
29
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2007-11-06
土老帽及各位学长:读了大家的讨论很有收益,基本上大家说的都有道理.忍不住我发表一下我的看法:①现行规范的场地类别划分基本适合一般的建筑物;②采取深基础或长桩基础的高层建筑应予以时程分析,其有关的动力参数应专门提供,而不是简单的类别划分了③规范规定了界限值附近可按插值计算,但并未建议具体的方法,给实际应用带来一定的难度,比如近期我遇到的一个工程,限于等效剪切波速为251m/s,只能划分为Ⅱ场地,但我们心里都清楚,这样的提法具一定的风险,但业主不愿意按插值进行结构设计,以降低成本.因此出现了在规范的理解上出现了我们专业人员说服力不强的现象.我希望今后的岩土工程只有数据,做好少做阶梯式的类别\等级评价.尽管这样的评价具有定性的意义,但我们真的不需要这样的"傻瓜"式规范.