[急切求助]软土中地基处理问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2010-08-10
规范没有讲搅拌桩的加固适当深度,有知道的说一声

我曾经再哈大客运专线上检测过22米长的CFG桩
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2010-08-11
浙江省工程建设标准

复合地基技术规程

Technical code for composite foundation

4  水泥搅拌桩复合地基
4.1.2  水泥加固土的室内试验表明,有些软土的加固效果较好,而有的不够理想。一般认为含高岭土、多水高岭石、蒙脱石等粘性矿物的软土加固效果较好,而含有伊利石、氯化物和水铝英石等矿物的粘性土,以及有机物含量高、酸碱度(PH值)较低的粘性土的加固效果较差。土中某些有机质影响水泥土固化。
遇回填的塘区,在塘区范围内再增加长度超过塘深1~2m短桩(即提高桩的面积置换率),或增加塘区内水泥搅拌桩水泥掺入量(即提高桩身无侧限抗压强度),在水泥搅拌桩复合地基设计中会取得较好的效果。
将固化剂与地基土就地搅拌需要较大的动力,所以其适用范围还与施工机械能力有关。我国第一代深层搅拌机械由于动力较小,处理深度通常在15m左右,而且难以穿越砂层。近些年我国已引进和研制成功搅拌动力较大的深层搅拌机械,处理深度可达30m左右,而且有能力穿越砂层。另外,为了提高搅拌均匀度,己研制成功双向深层搅拌机械。为了更有效发挥水泥土的承载力,已研制成功变截面深层搅拌机械。
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2010-08-11
看来16米不是问题,我还是坚持我的选择
离线pyj1

发帖
1169
土币
22916
威望
4579
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2010-08-11
回 25楼(yantu407) 的帖子
看来16米不成问题,确定当选.