只看该作者 48楼 发表于: 2012-06-03
正好学习了
离线cjie

发帖
298
土币
0
威望
954
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2012-06-03
F.0.4-2 中Ea应该是计算到反弯点。
公式:F.0.4-3中Eak的计算支护结构下端点。
同意楼主规范87页倒数第5行错误的说法。
离线lii23

发帖
34
土币
7
威望
21
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2012-09-17
不错啊,牛人
离线clh1215

发帖
152
土币
2902
威望
5
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2013-03-02
f.0.3-2公式我觉得没问题,它是对最下边的锚杆取距求的;
离线guoliang85

发帖
207
土币
31115
威望
374
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2013-05-22
等值梁法的具体假设条件,可参见高大钊教授的答疑丛书之二:反弯点的计算

本人认为该规范附录等值梁法的主动土压力计算深度,应该为反弯点,且由两部分组成!
基坑底面以上为主动土压力,即图中的梯形(应为三角形?);坑面以下至反弯点为净主动土压力(主动土压力-被动土压力),即图中的小三角形(支挡结构右侧、坑底至反弯点间)!
因此,F.0.4-2及F.0.4-3中主动土压力均为两部分组成,应分别予以计算!

同意楼主关于 “b” 标注错误观点!
个人观点,仅供参考!
离线hush-hush

发帖
25
土币
679
威望
0
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2014-02-12
同搞不懂这个Eaj和Epj到底是啥意思,正准备查资料搞清楚。回帖太少,还不能直接回复,手动回复给47楼