工程情况:京九铁路线,双线隧道,隧道总个数在300左右。地处江西省内,隧道局部有裂缝,渗漏水严重。隧道大部分为浅埋隧道 D#^euNiWd
甲方要求:拱顶不漏水 iqN?'8
现目前采用 有裂缝部位采取25中空锚杆加固,局部采用钢筋网,进行锚喷。锚杆长度4.5M p\.IP2+c
拱顶渗水严重,采取42马牙口注浆管,注水泥浆,边墙采用凿槽,安设引水管,加引水孔。 N:Ir63X*#
拱顶渗水部位 注化学浆,AB双组份灌浆树脂 &)_
z!
单个漏水点 凿槽 用立止水 填塞 ?0qP6'nWx
I8YCXh
\m:('^\6o
但现在的施工情况看来 x+DecO2
. lNf.x#u
,现在的设计要求更本达不到,渗漏水现象仍然严重。特请教各位大哥,关于隧道的病害治理,大家讨论。关于设计,关于施工工艺,所用材料等方面。 cIrc@