只看该作者 24楼 发表于: 2011-07-27
刘的答案是错的。
离线土土木木

发帖
77
土币
221
威望
30
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2011-07-27
引用第14楼陆渐于2010-08-12 23:18发表的  :
做个简单的运算就可以知道了究竟怎么求了
假设入土深度4.99m,管桩直径1m,分为九格,即n=9
那么按照楼主的构想,hb/d=4.99小于5
这时候应该带入0.16*hb/de求系数
de=1/3,则0.16*hb/de=0.16*4.99*3=2.4
.......


完全赞同你的观点,我也按你的思路想了半天,自己又带了不同的数据进行计算。认为你是对的,因为按规范的意思λp就不能大于1。现在唯一困惑的就是条文说明里面d是指明用钢管桩外径,这个我百思不解,是不是规范有误。
离线tumuxing

发帖
282
土币
5638
威望
479
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2011-07-27
应以等效直径de代替d确定λp,其他用d。
离线07011009

发帖
320
土币
25968516
威望
652
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2011-08-12
应该是一开始就用等效直径代人,由于带了隔板,桩底形成几个小洞,由于洞经变小,潜入深度h自然应该减小就可以达到5的临界值。楼上说的条文说明矛盾,实际上不存在矛盾得地方,因为条文说明是针对不带隔板的桩,带了隔板自然这里的桩径就应该为等效直径了!
离线wqlongwind

发帖
243
土币
436
威望
50
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2011-08-12
同意27楼的观点,14楼举例说明清晰
即都用de