论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5684阅读
  • 8回复

关于Plaxis中E50的取值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线oklar
 

发帖
24
土币
24
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-12
— 本帖被 sunjun 从 岩土工程数值分析 移动到本区(2010-10-27) —


Plaxis中无论MC模型还是HS模型,对E50的取值都是关键的一个参数,但地勘报告中一般提供的是压缩摸量Es,无侧限压缩抗压强度qu,因E50是和围压有明显关系的,不知道哪位大侠知道有没有比较好的换算或估算E50的方法.
顺便举几个例子,上海软土地区,2-1层土,取点埋深约5m,Es0.1~0.2=6000kpa,c=20,φ=15,问一下对应的埋置深度该土的MC模型E50=?HS模型的E50ref=?
小弟使用Plaxis还不是很久, 为满足现在专家们的要求,不得不在工程中用有限元进行模拟验证,但说实话用的过程中还是有很多东西没有理解清楚,希望遇到问题能来交流交流,既然用了,想好好学习学习,提高提高
当我明白土是什么的时候,我已经深深的陷入了一个陷阱
离线oklar

发帖
24
土币
24
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-12
最近算了几个基坑,都是出现了较明显的墙体“漂移”现象,出现了踢脚变形现象,好象不是插入深度不够的缘故,因为开挖一点就出现了较大的水平位移变形,不知是不是因为E50ref,Eoedref,Eueref取值取的不合理的缘故。
当我明白土是什么的时候,我已经深深的陷入了一个陷阱
离线lzx761

发帖
329
土币
8447
威望
467
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-23
有可能是模量值太小。也可能是土体强度输入太低了。造成的塑性变形过大。
使自己年轻是最大的智慧
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-17
无论MC模型还是HS模型,其中的模量直接导致你的位移大小,然很多基坑为位移控制,请高手指点一二。
离线qugan

发帖
420
土币
1817
威望
311
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-19
的MC模型E50=?HS模型的E50ref=?
与大家一起交

发帖
57
土币
232
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-21
回 楼主(oklar) 的帖子
我们在做plaxis的时候,按我们导师的建议,取E50为压缩模量的1.5~2倍,弹模为压缩模量的2~5倍,最近做的模型是取弹模为压缩模量的3倍,计算所得支护的水平位移与实测值相近,不知能否对楼主有所帮助
我只是本科生,很多也是还没明白,需要多多学习啊
离线oklar

发帖
24
土币
24
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-14
我取得参数差不多也是这样的范围,但出现的位移还是偏大,有时间我把算例贴出来大家看看
当我明白土是什么的时候,我已经深深的陷入了一个陷阱
离线wjpkobe

发帖
36
土币
2439
威望
12
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-24
没人能帮忙解决一下这个问题吗?急!!
做一个坚定的地下工作者!
离线nbjdg

发帖
355
土币
20150
威望
-17
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-25
你不会直接输压缩模量?和泊松比?这样就不会纠结了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站