设计要求: ,\b5M`<c
本工程框架基础采用机械钻(冲)孔灌注桩,以第4层(岩溶洞隙强发育灰岩)作桩端持力层,饱和抗压强度标准值 28MPa;其余基础置于分层夯实的回填土上,地基承载力特征值fak≥120KPa。 !k^\`jMzw
混凝土强度等级:C35 V7<}
;Lzm
单桩竖向承载力特征值(KN):2950 rjzRH
单桩竖向极限承载力标准值(KN):5900 7y&`H
桩径(mm):1000 *,u{~(thR
配筋:均布筋12?16 加强筋?16@2000 箍筋加密区?8@100 非加密区?8@200 *np|PyLP:
n_j[hA
'u~use"
超前钻报告: <T>f@Dn,
孔深(m):50.5 4P5wEqU.<
土层起止深度(m):0~38.18 WqO*vK!t
洞隙强发育起止深度(m):38.18~44.6 5Ml}m
洞隙中等发育起止深度(m):44.6~50.5 g=wnly
溶洞起止深度(m):39.18~41.48 uNjy&I:
漏水漏浆起止深度(m):16~44.6 LvaF4Y2v
Q]C1m<x
+X%yF{^m(
施工实际情况:在成孔过程中,在成孔至42m起,多次出现漏浆现象,采取粘土和水泥混合回填,等静止一段时间继续往下施工,直到47m终孔,当时清孔没有发现漏浆,待清孔干净下钢筋笼进行灌注,灌注过程中也有不反江现象,有少许漏浆,继续灌注,最后灌注79方混凝土将这桩灌满。 ijfT!W
Ym6[~=~EK
mvxvX!t
问题: |BR&p)7)
在基桩钻芯检测时。钻芯至47.3m,机子不加压,钻杆迅速往下至47.8m ,该部分取不出芯样,继续往下2m钻孔,都是洞隙强发育岩层。 .*{LPfD|
请问:出现这种现象的原因是什么?能否判断47.3m~47.8m是什么情况?这桩又该如何处理?更或者说,如果不处理,该桩的摩擦力是否也能达到设计承载力的要求? ~yV0SpL
论坛的高手,有什么好方法,感谢提供。改日送花答谢!