问题1:地下连续墙先期施工,开挖一段,逆筑一段内衬墙 :KY920/,
地下墙与内衬墙均用shell43单元模拟,分别厚0.8m、0.6m lYEMrr!KQw
两壳之间使用刚性梁rigid beam连接,协调 itV@U
在计算过程中,rigid beam单元,总是报错说节点位移超限。后来把rigid beam 杀死,就能够正常运算了 9ReH@5_bGM
注:本模型中rigid beam进行了生死模拟,并且运算过程中开启大变形 6M^P]l
Sz4G,c
问题2:上一模型 baJ(Iy$XT
把内衬和rigid beam杀死,不参与运算 rS1mBrqD
只是逐步施加水土荷载增量,杀死相应的土体弹簧,土体弹簧使用combin14单元模拟 y\Su!?4!
计算正常,弯矩也正常, 49.
@Uzo
但是,位移值出现了异常,环形支护,居然出现了51m的侧向位移 ;{'{*g[
竖向位移正常 1haNca_6,
请高手指导 ,在线等,或拨打15801870798 4pNIsjl}