问题1:地下连续墙先期施工,开挖一段,逆筑一段内衬墙 d}^G790
地下墙与内衬墙均用shell43单元模拟,分别厚0.8m、0.6m ;!(GwgllD
两壳之间使用刚性梁rigid beam连接,协调 TGH"OXV*@
在计算过程中,rigid beam单元,总是报错说节点位移超限。后来把rigid beam 杀死,就能够正常运算了 #p7K2
注:本模型中rigid beam进行了生死模拟,并且运算过程中开启大变形 8)bqN$*h
]114\JE
问题2:上一模型 5j~1%~,#
把内衬和rigid beam杀死,不参与运算 {'a|$u+
只是逐步施加水土荷载增量,杀死相应的土体弹簧,土体弹簧使用combin14单元模拟 d;hv_h
计算正常,弯矩也正常, n5+Z|<3)
但是,位移值出现了异常,环形支护,居然出现了51m的侧向位移 <?FkwW\?
竖向位移正常 v}sk %f
请高手指导 ,在线等,或拨打15801870798 d#1yVdqRl